关于暖通空调工程几个疑问的解答

    问:中国中央空调系统设计普遍存在什么问题?
    答:1.负荷选型过大(包括冷热源及末端),普遍比欧美大一倍以上,导致工程造价过高。
        2.自动控制水平太低。甚至连用户花费巨资配置了“楼宇控制系统”的项目,也有许多没有实现起码的自动控制功能。
        3.设计师未给客户提出空调系统运行管理方案、维护保养方法、能耗标准等信息或要求。近年,许多国内设计师对此已有认识,相信不久会得到改善。

    问:万一负荷选小了怎么办?
    答:可在机房内留出一台机组的空间。例如,美国汉斯公司投资的北京万国公寓(五星级酒店式公寓),5万多平米全玻璃结构建筑,安装了2台1454kw(125万大卡/时)型机组,并预留了一台空位。系统运行三年证明负荷不仅够,还有富余,全年同时开两台机组的时间仅2个多月。这里有个故事,工程施工时,美方工程师坚持2台就够了(58w/m2),而中方坚持要3台,说这是全玻璃建筑。最后双方妥协:留一台空位以防冷量不足。其实,欧美人是不会留空位的,他们认为如果系统运行负荷超过设计值,则应整改系统而非加机组。所以后来汉斯在北京建的第二个项目25万m2的“公园大道”,仅设计13,956kw(56w/m2)负荷,没留备用机组,但他们对施工极为苛刻,比如他们将整幢楼熏烟,以检测漏风。系统运行后,果然发现负荷绰绰有余。

    问:没有备用机,能保证大楼不断空调吗?
    答:建议设2台总负荷满足大楼要求的机组,或者设置“蓄能罐”。这样可靠性就很高了,欧美普遍这样做。如果备用机会长期闲着,这是浪费。

    问:蓄能罐有什么好处?
    答:可以大幅度减少设备投资,并能保证机组始终处于经济负荷运行状态。尤其是对于短时间、大负荷的场所(如会议厅、剧院),小机加大罐,一瞬间就能供足空调。在春秋过渡季节,机组几天才需运行一次,节省水泵冷却风机运行电耗。另外,对于电空调而言,蓄能还可利用夜间低谷电价。

    问:蓄能罐可以利用消防水池吗?
    答:可以,只需增加保温及温控装置。

    问:蓄能罐负荷能力如何计算?
    答:制冷时按10℃温差(5℃~15℃),制热时按40℃温差(90℃~50℃)。

    问:空调主管太长,怎样既保证效果又省电?
    答:加大温差并降低出水温度,如6℃/13℃、5℃/14℃或5℃/15℃。

    问:不同扬程的一体化机组可组成一个系统吗?
    答:完全可以,只是低扬程机组流量会有一些减少,温差有所加大,这完全不影响机组性能。

    问:机组的空调水扬程比楼房还低,怎么办?
    答:这多半不是工程师提出的问题。扬程只是克服管路及末端阻力的,与楼房高度无关。

    问:一体化机怎样适应二次换热系统?
    答:尽量不要采用二次换热,这是原则。否则会大幅度增加投资和水泵电耗。

    问:多台机组供应一个较大的区域,有必要另外配置空调水泵吗?
    答:如果供应半径太大,可在回水总管上设置空调水泵(相当于2级泵)。

    问:为什么选小了泵,空调系统就运转不好?
    答:这多半是管路阻力太大。阻力涉及到管径、弯道个数、管接口r过渡、阀门结构、过滤器网孔密度及截面、汇管或集箱阻力,应逐项分析检查,尤其应检查过滤器是否堵塞.

    问:不设置备用泵,万一泵坏了怎么办?
    答:≥1750型一体化机均为双泵设计,万一坏了一台泵,另一台仍有65%~80%的流量,机组可正常运行,系统效果也许有影响,但可很快更换电机或泵。

    问:空调水泵为何不配变频器?
    答:一般情况空调水流量需相对稳定。如果系统中常有大面积不开空调,也应设置变频器。

    问:机房和冷却塔之间的距离可以更远吗?
    答:可以,但视情况可能应将管径加大一级。

    问:自动水处理装置太贵,用人做不更便宜吗?
    答:据我们调查,中国仅有大约5%的系统安装了冷却水自动处理装置,而欧美99%的系统装设了该装置。靠人工投注阻垢剂处理冷却水,是不能保证机组不结垢的,因为人是会忽略那些自己短时间看不见结果的事物的。因此,在中国居然滋生出一个庞大的“中央空调清洗产业”,数千家水处理公司良莠不齐,导致许多用户的制冷机组的铜管受到了腐蚀,个别机组“清洗”一次就报废了,代价极为昂贵。而自动水处理装置其实是很便宜的。

    问:我的水质太差,能做冷却水的补水吗?
    答:补水硬度超过100mgcaco3/l建议装软水器。

    问:冷却水温度太低,机组会结晶吗?
    答:如果没采取温控措施,结晶的可能性很大。所以要么装变频器调节冷却水流量和冷却风机转速,要么装电动三通阀旁通调节水温。一体化机这两种方式都用上了,所以,不会结晶。

    问:空调水应使用什么水?
    答:有条件可使用软水或蒸馏水,否则,会导致结垢,可设置软水器或一次性外购软水,因为空调水是循环使用的。

    问:冬天低于0℃,要用防冻液吗?
    答:必须加防冻液,除非用户有自备发电机。在中国等发展中国家,意外停电是不可避免的,如果赶在结冰天气停电,会冻裂管路和设备。

    问:分罐式加热比集中热水罐哪个更节能?
    答:当然分罐式更节能,它既能满足任何时候一开龙头就有热水,又不需要系统热水24小时循环。但分罐式造价高许多,施工也麻烦许多。

    问:空调系统调试是一劳永逸的吗?
    答:应每3~5年调试一次,因系统运转久了调节装置会有偏移,导致流量不平衡,会浪费能源或局部效果不好。

    问:什么是中央空调智能化?
    答:根据气侯变化及用户需要,自动调节空调水温度、房间温度、新风量,自动选择最节能的运行模式、自我诊断系统异常、自动处理故障(非机械故障),并且自动记录及归纳运行数据,定时向用户提供总结报告和改进建议。还必须具备因特网联网控制功能。

    问:为什么有些“楼宇控制系统”运行不起来?
    答:在我国,这多半是一个商业问题。业主必须与“楼宇控制系统”承建商签订极为清晰的技术协议,并由具有专业资格的第三方进行技术验收。许多用户只要看到空调系统制冷、制热没问题,就不太在意追究“楼宇控制”供应商的责任,这是错误的。这种情况导致80%以上的“楼宇系统”成为摆设。须知,如果“楼宇控制”没有为用户大幅度节省能源,节省人工、降低故障,并确保空调系统最佳的舒适性,就一分钱也不值得花。


回复

使用道具 举报

1

主题

417

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33158
发表于 2017-2-14 09:55:43 | 显示全部楼层
博爱的女人不要碰,往往这种女人连自己要什么都不知道,我想没人愿意和若干成年男性分享自己的爱。天作孽,犹可活,自作孽,不可活。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

416

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34674
发表于 2017-5-23 13:24:31 | 显示全部楼层
诚征小MM,共同来灌水;我灌长江头,君灌长江尾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

408

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33117
发表于 2018-1-17 17:15:33 | 显示全部楼层
空气能热泵热回收空调特点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-8-21 01:03 , Processed in 0.050268 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表