超市设计暖通相关要求:
首先需要超市各功能区货架的布局


提资要求:
超市室外位置预留200m2放置冷凝器,同时为冷凝器设置基础,冷凝机组共4台,每台重量约2吨
熟食加工间:预留2个面积1.5m2的排油烟井,并预留1个面积1m2的补风井
面包区:预留1个面积0.65m2的排油烟井
员工餐厅:预留1个面积0.5m2的排油烟井
鱼池设备间:预留1个面积0.3m2的排风井
化学试剂间:预留1个面积0.2m2的排风井
每个餐饮出租区:预留1个面积1.5m2的排油烟井
KFC和中餐厅各预留两个1000*500的管道井

空压机房要求:
超市根据不同主力店需要预留不同面积的压缩机房:
沃尔玛~预留80m2压缩机房
家乐福~预留150m2压缩机房
乐购~预留60m2压缩机房
压缩机房预留送排风管井,每个管井面积均为1.2m2
压缩机房预留4200*500的冷媒管井,管井至冷柜所在楼层
压缩机房预留1200*500的冷凝管井,冷凝管井上屋面

其它设计要求:
湿式垃圾房设置分体空调
超市的AHU机房的回风口高度不能低于货架高度,应在3.0m以上
预留风管安装空间为600mm,沃尔玛区域风管最低标高4.00米
食品冷藏区,不设直吹风口,宜侧送风,避免设回风口
蔬菜,水果区域不宜设直吹风口
收银区新风加大
超市新风系统采风口百叶处需安装不锈钢防盗网
所有风口布置要求满足货架、灯带及天花吊顶的布置
风道设计尽量避免采用无分支风道,风道上预留安装测量装置的接口,接口位于便于操作和观察的地点
风管采用矩形风道,宽高比在6:1以内,且风管高度(净尺寸)不得大于500mm
沃尔玛地上第一层所有顾客出入口、员工出入口(其它楼层进入超市区域的沃尔玛员工出入口)地下卸货平台均需装通长的电风幕,风速不小于7m/s
严寒地区、寒冷地区地上顾客出入口、员工出入口设热水(蒸汽)风幕,热源接入沃尔玛热源系统。其他超市空气幕根据其要求设置
不同超市对风管表面颜色有要求,例如沃尔玛超市风管采用白色贴面,散流器和送风口表面白色,且需和风管的白色贴面相匹配,超市内不能采用玻璃钢风管


回复

使用道具 举报

1

主题

269

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32600
发表于 2017-4-24 20:46:37 | 显示全部楼层
大吉大利~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

306

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32675
发表于 2017-11-16 12:41:44 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

307

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32703
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
不知道说些什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-6-18 06:03 , Processed in 0.059471 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表