志高空调故障代码E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9故障专修
    E1 排气管温度过高
    E2 压缩机过电流
    E3 电源相序错误
    E4 系统压力过高
    E5 系统压力过低
    E6 防冻结保护

    E7 加湿器检测或者温度传感器故障


一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款


故障内容      
运行灯LED1
运行灯   
定时灯
室内盘管温度传感器故障    闪亮1次/8秒      点亮
室内温度传感器故障    闪亮2次/8秒      点亮
室外机组异常故障       点亮     闪亮5次/8秒
室内风机故障       闪亮6次/8秒      点亮 1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。

二、志高高调晶彩系列挂壁式故障代码:
包括:02、16、18、19、20款

故障内容       数码管显示代码
说明
室内温度传感器故障    L2  开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障    L1
室内风机故障       L6  室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6
室外机组故障       E5  关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控“开/关”键咳重新开机,数码管回显室温

三:志高空调18NV/24NV(5100-6600W)型故障代码
包括∶17、34、36、37、款

故障内容       运行灯LED1       说明
室温传感器    闪亮2次/4秒      关机时显示

四:志高空调“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款

故障内容      
数码管显示状态
室内盘管传感器故障                            E3      
室内温度传感器故障                            E2
室外机组异常                              E4
室内风机故障                               E5
化霜                                DF


二、志高空调室内风机盘管线控器故障代码显示分析

代码       故障说明     故障原因     排除方法
E01  变频器模块保护  电源不稳,电机绕组有故障、接线有误,取样电路波动     检查电源、压机阻值和接线方法
E02  室外机交流输入电流过大  模块取样异常或功率匹配过大、电源不稳、压机异常  检查跳线方法,测量电压和压机阻值
E03  室外压缩机排气温度过高  检查压机,冷凝器通风状况、真空度不够或有堵塞现象、功率匹配过大,系统缺氟     改善压机和冷凝器通风条件,检查系统和跳线方法
E04  室外机传感器故障     传感器松脱短路、开路、接触不良超测温范围,无传感器电压提供  检查传感器和控制电压
E05  室外机直流母线电压异常  电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常  检查电压和线路板及压机工作状况
E06  缺氟或换向阀故障
       电磁阀线圈可能有松脱,开路现象和控制电压、查室内外盘管传感器可能有脱离固定套     检查换向阀线圈和传感器安装到位
E07  室外机交流输入电流采样故障  压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳  检查电压和压机是否正常
E08  室内机总功率过大     控制板JP1、JP2跳线功率过小或室内机功率过大       按室内机匹配跳线
E09  室外机没有收到室内机信号     接点氧化、开路状况存在接线有误,线控器坏,无电源信号     检查连接是否完好正确查信号电源,更换线控器
E11  室内机与室外机通讯故障  连接端氧化、开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地  检查电源和接线方法,确认线控器好坏
E12  室温传感器故障  传感器松脱、短路、开路、接触不良、无传感电源     检查传感器和控制电压
E13  室内盘管传感器故障  传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围     检查传感器和被检测温度范围
E14  线控器与室仙机通讯故障  线路连接不好、开路、无通讯电源或对地     检查线路和电源及屏蔽网线
E15  细管传感器故障  传感器坏、接触不良、脱离固定套  固定好传感器或更换
E16  粗管传感器故障  传感器坏、有开路、断路、短路或松脱  固定好传感器或更换

回复

使用道具 举报

22

主题

258

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34038
发表于 2018-1-29 12:39:23 | 显示全部楼层
性能分析分为两个阶段:获得制冷站运行工况变化所产生影响的初步概念,而第2阶段更准确地确定制冷站性能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

330

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32828
发表于 2017-7-18 11:40:20 | 显示全部楼层
定流量与变流量空调系统的特点及适用范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

346

帖子

30万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
302848
发表于 2018-10-11 21:41:38 | 显示全部楼层
哈 你逗逗他啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

371

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32938
发表于 2017-1-9 20:33:18 | 显示全部楼层
祝你快乐无限!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-11 17:14 , Processed in 0.073595 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表