空调遥控关机,室外压缩机与风扇电机不能停机的维修措施

[复制链接]

999

主题

1395

帖子

6672

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6672
发表于 2015-7-10 09:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测方法;
(1)用遥控器进行关机时,室内机可以正常停机,而室外机不能停机。
(2)检查室外机光电耦合器PC601与PC602均损坏
维修方法;用两只新的光电耦合器PC817更换PC601与PC602后,故障排除。
维修提示;本例故障主要是由于PC601与PC602损坏后,室外机无法接收停机信号而引起的。