  制冷剂是影响冷库温度的一个重要因素,节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。因此银丰制冷提示您要时常注意制冷剂的状态。
当冷库节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓。一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。


节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。
  系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足。
  制冷剂循环量不足主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足,此时,只需补入足量的冷库制冷剂就可以了。另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多,遇上这种情况,应先查找漏点,重点检查各管道、阀门连接处,查出泄漏部位修补后,再充入足量的制冷剂。


  冷库压缩机效率低,制冷量不能满足冷库库房负荷要求。
  压缩机由于长期运转,汽缸套和活塞环等部件由于磨损严重,配合间隙增大,密封性能会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将减少。当制冷量小于库房热负荷时,将导致库房温度下降缓慢。可通过观察压缩机的吸、排气压力大致判断压缩机的制冷能力。若压缩机的制冷能力下降,常用的方法是更换压缩机的汽缸套和活塞环,如果更换后仍不能凑效,则应考虑其它方面的因素,甚至拆机检修,排除故障因素。

回复

使用道具 举报

1

主题

355

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32963
发表于 2017-9-25 08:57:58 | 显示全部楼层
有个人发了个贴子:我只有300W,大家说是买奔驰好还是法拉利好呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

328

主题

708

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14035
发表于 2017-3-6 21:58:34 | 显示全部楼层
铝排管厚度也是导致冷库制冷剂泄漏元凶?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

347

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32913
发表于 2018-1-27 11:11:33 | 显示全部楼层
自然通风在适宜地域建筑设计中的运用
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-4-23 18:33 , Processed in 0.052663 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表