        1.送风口型式
        由于空调房间的气流流型主要取决于送风射流,因此送风口型式及其紊流系数大小,对气流流型影响很大。送风口的型式有很多,通常要根据空调精度、气流分布要求及房间内部装饰要求加以选择。下面介绍几种常见的送风口。
        (1)侧送风口  在空调房间内横向送出气流的风口称为侧送风口,常用的是百叶风口。其中的百叶做成活动可调,既能调节风量,也能调节方向。也可将百叶做成多层,每层有各自的调节功能。另外还有格栅送风口和条缝送风口,这两种送风口可与建筑装饰很好地配合。
        (2)散流器  它是安装在顶棚上的送风口。呈辐射状l片式散流器中设有多层可调散流片,式散流器则是把送、回风口结合在一起。散流器的形式很多,盘式散流器的送风气流其送风气流呈辐射状或呈锥体扩散;送、吸式散流器则是把送、回风口结合在一起。
        (3)孔板送风口  所谓孔板送风口是指空气经过开有若干圆形或条缝形小孔的孔板而进入空调房间。其最大的特点是送风均匀、速度衰减较快。最适用于要求工作区气流均匀、区域温差较小的房间。
       (4)喷射式送风口  它是一个渐缩圆锥台形短管,常用于大型的生产车间、体育馆、电影院等建筑。喷口送出的高速射流,带动室内空气进行强烈混合,射流断面不断扩大,速度逐渐衰减,室内形成大的回旋气流,工作区处于回流区,温度场和速度场都比较均匀。   (5)旋流送风口  空调送风经旋流叶片切向进入集尘箱,形成旋转气流由格栅送出。送风气流与室内空气混合好、速度衰减快。
        2.回风口型式
        由于回风口对房间气流组织影响比较小,因此它的型式也比较简单。最简单的就是在孔口上装金属网格,也有与建筑装饰配合装格橱和百叶的。在空调工程中,回风口应能进行风量调节。回风口若设在房间下部时,为避免灰尘和杂物吸入,回风口下缘离地面不得少于0.15m。如果在地面上布置回风口,可以使用专门的蘑菇形回风口。

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-5-27 13:43
回复

使用道具 举报

153

主题

757

帖子

4万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
40193
发表于 2014-5-27 15:52:06 | 显示全部楼层
送风口的型式
  送风口的型式及其所具有的紊流系数值对射流的扩散和空间内空气流流型的形成有直接影响。通常要根据房间的使用性质,空调精度对气流分布及建筑装饰的要求来选择送风口。送风口的种类繁多:
  1.辐射形送风口:送风口气流辐射状向四周扩散,如磐石散流器,偏食散流器等。
  2.轴向形送风口:气流沿送风口送出。如格栅送风口,百叶送风口,喷口等;
  3.先行送风口:气流从狭长的线状风口送出,如长宽比很大的条缝型送风口;
  4.面形送风口:气流从大面积的品面上均匀送出,如孔板送风口;
  按送风口的安装位置可分为顶棚送风口,侧墙送风口,窗下送风口及地面送风口等。
  侧送风口在百叶送风口内的一般需要设置一至三层可转动的叶片,外层叶片用以改变射流的出口倾角。送风口内层对开式叶片则是为了调节送风量而设置。格栅送风口出可装横竖薄片组成的格栅外,还可以用薄板冲制成各种图案的空花格栅。
  散流器
  散流器一般安装于顶棚上。根据它的形状可分为圆形,方形或者矩形。根据其结构可分为磐石,制片是和流线型,另外还有将回风口做成一体的成为送喜事散流器。盘式散流器的送风气流呈辐射状,比较适合岑高较低的房间,但冬季送热风易产生温度分层现象,排石散流器中,骗的间距有固定的,也有可调的。采用可调叶片的散流器,它的送出气流可形成或辐射扩散。
  喷射式送风口
  对于大型的生产车间,体育馆,剧场等建筑常采用喷射式送风口。
  回风口
  由于回风口的气流流动对气流组织影响不大,因而回风口的构造比较简单。常用的回风口有单层百叶风口,格栅风口,网式风口及活动篦板式回风口。

点评

已阅,继续!: 5.0 已阅,很好!: 5.0
已阅,继续!: 5 已阅,很好!: 5
  发表于 2014-5-27 17:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

153

主题

757

帖子

4万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
40193
发表于 2014-7-14 18:42:53 | 显示全部楼层
   中央空调在购买之后,接下来就是安装的问题了。尽管产品本身的性能与后期的使用效果息息相关,不过,系统安装的好坏同样也对使用效果和产品寿命有重要的影响。美的中央中央空调对中央空调对工程设计安装规范进行了整理,今天小编主要说说中央空调风口的测量安装。
    三分质量、七分安装,在安装中央空调的过程中,我们需要严格按照相关规范进行安装。中央空调的安装大致包括以下几大步骤:内机就位、冷媒铜管的安装、充氮保压、冷凝水管的安装、安装外机、抽真空、充填冷媒、风口测量安装。其中风口的测量安装是非常重要的环节。
    在安装人员进场后,第一步就是吊装内机,为了避免后续一些问题的产生,在吊装内机时需要注意两个重要的问题:
    1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振;
    2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
    中央空调的室内机(风机盘管)往往是隐藏在吊顶中,只有风口是显露在外面的,风口的安装一般包括回风口和出风口的安装。回风口:回风口通常会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,以便达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。出风口:若使用ABS风口,在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另外,出风口不能装在灯带附近,因为如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间热量分布不均,需很长时间才能有热感觉。
    中央空调采用隐藏式的安装方式,不仅舒适度强于传统的空调,而且在时尚度与美观度方面也远远优于普通空调系统。当然,良好的功能性和装饰性与中央空调的安装有重要的关联,只有规范的安装施工才能获得理想的效果。专业正规的中央空调公司不会一味在价格上“诱惑”你选择一款空调,他们会让你们首先要肯定他们的服务,他们的专业态度,产品价格那是其次的。
    中央空调的安装与室内机高度息息相关外,还与空调安装公司的施工工艺,有很大关系。在安装过程中,管道和排水坡的安装,如果采用更精密的手法,使其管道尽可能的贴近墙面,也能减少吊顶厚度,做到不影响美观,减少室内压抑感。

回复 支持 反对