    1.压缩机的保养
    (1)密切注意压缩机的油位、油压和油温的变化。压缩机在正常运行时,油位应在压缩机的视油镜的中线附近,当油位偏低时,应及时补加润滑油至正常油位。压缩机油泵的供油压力是保证压缩机安全运行至关重要的大事,要随时对油过滤网和输液管道进行清洗和清污。压缩机润滑油的工作温度一般为35~50℃,当油温过高时必须增加冷却水套中的冷却水量,并分析油温过高原因,及时解决。油温过低时,必须打开油加热器,将油加热至正常温度。
    (2)随时注意压缩机的振动和异常噪声。压缩机工作时,按技术条件规定允许有一定的振动和噪声级别,但不允许有强烈振动和异常噪声。要经常检查机组容易产生振动和噪声的部位。如地脚螺栓、垫铁、开启式压缩机联轴器等地方。如果振动和异声来自机组内部,应停机检查,加以解决,以防事故进一步扩大。
    (3)加强压缩机轴封及其他部位的泄漏检查。开启式压缩机的轴封是最容易泄漏的地方,所以压缩机在运行时要特别注意。一般轴封处泄漏量每小时不超过10滴为合格。其他易泄漏的地方也要经常巡查,严防泄漏事故的发生。
    2.水冷式冷凝器的保养
    (1)适时排除冷凝器内的不凝性气体和润滑油。
    (2)根据冷却水系统的运行情况,定期清洗冷却塔接水盘和管道系统中设置的除污器、水过滤器。
    (3)加强冷却水水质的检测,发现水质恶化,要将系统中使用的冷却水部分或全部置换。
    (4)注意冷凝器传热管的结垢情况,如果结垢严重,应及时除垢。为减缓结垢,可在冷却水中加入适量阻垢剂。也可以采用经水处理的冷却水。
    3.风冷式冷凝嚣的保养
    对于风冷式冷凝器的正常保养主要是根据传热翅片上积灰情况,定期进行吹除或清洗,以保持传热面的清洁。
    4.冷却空气用蒸发器的保养
    (1)定期吹除或冲洗蒸发器传热翅片上的积灰。
    (2)冷库用蒸发器,根据排管表面霜层的厚度及时除霜。
    5.其他辅助设备的保养
    (1)干燥过滤器:要随时注意液流指示器对制冷剂含水量的指示,当它的指示片为淡红色时,干燥过滤器中的干燥剂失效,应立即更换干燥剂。
    (2)中间冷却器、气液分离器:定期对浮球阀进行检查以及在机组大修时进行吹除和承压试验。分离器中有加热装置时还应定期检查加热装置。

回复

使用道具 举报

551

主题

1271

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
22599
QQ
发表于 2014-5-24 14:58:24 | 显示全部楼层
制冷压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机引的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,制冷压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。制冷压缩机在长期使用过程中会出现机器各部件的磨损,为保证其使用寿命和工业过程的顺利进行,定期的保养与维护不可缺少。

点评

不错,继续!: 5.0
不错,继续!: 5
  发表于 2014-5-24 22:44
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

151

主题

558

帖子

3万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
39786
发表于 2014-5-24 22:44:12 | 显示全部楼层
主机部分
1.1、检测压缩机的主机达到满负荷时高低压值:制冷时:排气压力(11.5-18.5kg/cm2;1.15-1.85Mpa);制热时:排气压力(13-21kg/cm2;1.3-2.1Mpa);吸气压力(3.5-6kg/cm2;0.35-0.6Mpa);
1.2、检测主机在满负荷运行时,冷凝器冷却水进出口水温有无温差,标准温±2-5℃
1.3、检测压缩机电机满负荷时的运行电压、电流值;额定电压±10%以内;
1.4、及冷媒量的确认;目视确认
1.5、检测压缩机的输入、输出端连接管接头处制冷剂有无渗漏;
1.6、检测压缩机电机的油位和油温,在正常启动时是否正常,目视确认(仅限带有油面计的机型)标准油温:(已温暖、大概30-60℃)
1.7、检测压缩机dB值,压缩机启动时和满负荷时,运行的声音最大范围80dB;
1.8、检测冷凝器是否泄漏状况:指主机运行过程产生振动,查看铜管焊接处振破:冷凝器煽热状况是否良好;
1.9、检测主机在满负荷运行时,蒸发器及膨胀阀表面温度及其结霜情况:3+/-1℃
1.10、检测压缩机主机满负荷时的壳体温度,不能超过115℃。
1.11、检测风机运行过程中震动是否超过60dB,螺丝松动检查处理,皮带松紧是因风机长时间运行会导致风机皮带拉长,过紧过松都不行,标准松紧度10cm;
1.12、检测压缩机电机电磁阀开关是否动作灵敏度,检查各端子,各端子用螺丝刀拧紧,标准是无松动、无烧坏;
1.13、检测主机满负荷运行时,蒸发器毛细管是堵塞、泄漏还是畅通的;
1.14、完成上述一至十二项检测后如有异常状况时,我方会提出检查报告给厂方,需如何处理故障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 16:02:56 | 显示全部楼层
  压缩机是制冷系统的动力,是电冰箱、冷柜的“心脏”,它使制冷剂在制冷系统中循环,以实现制冷。压缩机按密封方式可分为开放式、半封闭式和全封闭式,按压缩气体工作原理可分为容积式和速度式。电冰箱、冷柜一般配置全封闭容积式压缩机,它具有结构紧凑、体积小、重量轻、震动小、噪声低及不泄漏等特点。全封闭压缩机又分为往复式和旋转式,往复式压缩机又细分成曲柄滑管式、曲柄连杆活塞式和电磁振动式,电冰箱、冷柜上用得最多的是滑管式和连杆式。