本文从洁净室定义、分类、原理、级别等方面介绍了洁净技术的相关基本概念。一、 洁净室的定义  


1.1定义  
洁净室是指空气洁净度达到规定级别的可供人活动的空间。其功能是控制微粒(尘埃粒子)的污染。来达到满足精密产品的生产与科学实验活动。洁净室绝不是仅限于“洁净”,不同的行业与部门对温度、湿度、噪声、静电、微振都有相当要求的多功能综合整体,是集建筑装饰(与大气相对隔断的密闭装修)、净化空调、纯水、纯气、动力电、照明电、工艺管道多种专业与一体的产物,叫洁净室(或洁净厂房)。  

二、 洁净室的分类  

(一)按用途分类(可分为两大类)  
(1)工业洁净室——以无生命微粒的控制为对象。主要控制空气尘埃微粒对工作对象的污染,内部一般保持正压状态。 它适用于精密机械工业、电子工业(半导体、集成电路等)宇航工业、高纯度化学工业、原子能工业、光磁产品工业(光盘、胶片、磁带生产)LCD(液晶玻璃)、电脑硬盘、电脑磁头生产等多行业。  

(2)生物洁净室,主要控制有生命微粒(细菌)与无生命微粒(尘埃)对工作对象的污染。又可分为; A、 一般生物洁净室,主要控制微生物(细菌)对象的污染。同时其内部材料要能经受各种灭菌剂侵蚀,内部一般保证正压。实质上其内部材料要能经受各种灭菌处理的工业洁净室。例:制药工业、医院(手术室、无菌病房)食品、化妆品、饮料产品生产、动物实验室、理化检验室、血站等。  
B、 生物学安全洁净室:主要控制工作对象的有生命微粒对外界和人的污染。内部要保持与大气的负压。例:细菌学、生物学、洁净实验室、物物工程(重组基因、疫苗制备)  

(二)按气流分类(按气流可分为四类)  
(1)单向流洁净室(层流、活塞流)  
(2)乱流洁净室  
(3)辐射流(斜流)洁净室  
(4)混合流洁净室(乱流、层流同在)  

三、单向流(层流)洁净室(又称垂直流、平等流)
  
(1)即气流以均匀的截面速度,沿着平等流线以单一方向在整个室内天花截面下通过洁净室。单向流洁净室靠风气流“活塞”般的挤压作用。利用速度把室内污染排回风道。  
(2)要想实现“活塞流”的作用,最重要的是高效过滤器必须满布。但是由于高效过滤器有边框,放置高效过滤器也要有支架,不可能百分之百的满布。所以我国《洁净厂房设计规范》规定,垂直流洁净室满布比不应小于60%,水平单向流洁净室不应小于40%,否则就是局部单向流了。(见附图)

四、乱流洁净室的原理和特性  


1、定义:乱流洁净室的定义是气流以不均匀速度、不平行流动、伴有回流或涡流的洁净室.  


2、原理:乱流洁净室靠送风气流不断稀释室内空气,将污染空气逐渐稀释,来实现洁净的(乱流洁净室一般设计在千级以上至30万级净化级别)。  


3、特性:乱流洁净室是靠多次换气来实现洁净与洁净级别。换气次数决定定义中的净化级别(换气次数越多,净化级别越高)  
(1)自净时间:是指洁净室按设计换气次数开始送风到洁净室,室内含尘浓度达到所设计的净化级别的时间。 1,000级希望不超过20min(分钟) (可取15min计算) 10,000级希望不超过30min(分钟) (可取25min计算) 100,000级希望不超过40min(分钟) (可取30min计算)  
(2)换气次数(按上述自净时间要求设计)1,000级 43.5—55.3次/小时 (规范:50次/小时) 10,000级 23.8—28.6次/小时 (规范:25次/小时) 100,000级 14.4—19.2次/小时 (规范:15次/小时)  

五、洁净室的新风要求

按《洁净厂房设计规范》规定,乱流洁净室新风量应不小于总风量的10%—30%;单向流洁净室,新风量应不小于总风量的2%—4%,当然也可以根据洁净室的具体功能而定,例如动物实验洁净室因除臭需要,原则上应全部采用新风。

六、洁净室(净化空调)的结构组成  

(1)组合式净化空调机组
(2)洁净送风管道  
(3)洁净回风管道  
(4)送风静压箱  
(5)高效过滤器  
(6)多孔扩散板  
(7)洁净室吊顶  
(8)洁净室隔断  
(9)百叶回风口  
(10)新风口  


七、洁净度级别  


1、美国联邦标准设计的洁净级别,美国联邦标准从209至209E的空气洁净度级别示于表1—1。 表1—1是209E的分级表,但其中包括了209—209E,209C—209D的分级,在209以前最高级别表中的100级,209C和209D则增加了10级和1级(即M2.5和M1.5级)联邦新标准中规定中间任意等级的微粒上限浓度可近似用下列公式求出:  
美国联邦标准仍然以0.5μm粒径为依据,现209E标准允许定任何级别。例如50级,过去认为这是不科学的,不允许的。现在认为任一个级别例如2.2级都是可以的。  
2、我国现行的空气洁净度级别,1984年《洁净厂房设计规范(GBJ73-84)》规定的空气级别如表1-2所列。
1990年《洁净室施工及验收规范(JGJ71-90)》实际上已把施工验收的洁净室范围扩大到209D的各个级别。  

八、污染源知识  


1、发尘量  
洁净室内的发尘量,来自设备的可考虑通过局部排风排除,不流入室内;产品,材料等在运送过程中的发尘与人体发尘量相比,一般极小,可忽略;由于金属半壁(彩钢夹心板)的应用来自建筑表面的发尘也很少,一般占10%以下,发尘主要来自人,占90%左右。在人的发尘量上,由于服装材料和样式的改进,发尘绝对量也不断减少。  
A、材质:棉质发尘量最大,以下依次为棉、的确良、去静电纯涤纶、尼龙。  
B、样式:大挂式发尘量最大,上下分装型次之,全罩型最少;  
C、活动:动作时的发尘量一般达到静止时间3-7倍;  
D、清洗:用容剂洗涤的发尘量降至用一般水清洗的五分之一。  


室内维护结构表面发尘量,以地面为准,大约相应8平方米地面时的表面发尘量与一个静止的人的发尘量相当。  





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2015-6-16 09:15
回复

使用道具 举报

120

主题

1415

帖子

5959

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5959
发表于 2016-12-15 20:21:43 | 显示全部楼层
第一次见得那么COOL
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

339

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32802
发表于 2017-9-19 20:50:06 | 显示全部楼层
当她不再爱你的时候,无论你有多想她也别打电话告诉她,因为有些人会记住第一个,而有些人只会记住上一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-20 19:16 , Processed in 0.060290 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表