1总则


  1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。


  1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。


  1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2术语


  2.0.1家用(商用)中央空调


  用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。


  2.0.2空调风系统


  空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
 3设计参数


  3.1室外气象参数


  室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-872001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。


  3.2室内空气质量


  3.2.1冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定:


  温度18~22℃


  室内工作区风速<0.4m/s


  新风换气次数1.0次/h


  3.2.2夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定:


  温度24~26℃


  相对湿度&lt;65%


  室内工作区风速&lt;0.5m/s


  新风换气次数1.0次/h
 3.2.3室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3


  3.2.4通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。


  4空调设计


  4.1负荷计算


  4.1.1在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。


  (1)冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2


  多层及高层住宅45~70W/m2


  (2)夏季空调负荷指标为:80~90W/m2


  在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风,其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用;在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,并符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-872001版)中5.2.13条规定。
4.1.2每个房间的空调末端设备选择时,必须考虑邻室不空调时的内隔断形成的负荷。


  4.1.3在选择冷热源时,总冷热负荷不应包括内隔断形成的冷热负荷。


  4.1.4在一般情况下,上海市和江苏省的夏热冬冷地区的住宅空调冷负荷均大于冬季热负荷。因此,冬季热负荷可采用夏季冷负荷乘上经验系数而定,经验系数一般以0.5~0.7选取。


  4.2系统设计


  4.2.1每个住户必须单独系统,独立计量,独立控制。


  4.2.2家庭中央空调系统必须设有新风。新风量为1次/h换气。


  4.2.3有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统,变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定。


  4.2.4采用分体多联机空调系统时应符合下列规定:


  4.2.4.1同一系统中,需同时供冷和供热时,应选择带有热回收的多联机空调系统。


  4.2.4.2制冷剂管道另件配置,系统控制设备的选择,系统施工安装及质量验收,均应符合厂家的技术要求。


  4.2.4.3在有强裂振动的房屋和有地震地区的住宅不宜采用分体多联机空调系统,当采用多联机空调系统时,必须将系统安装牢固和采取可靠的防振措施。当制冷剂管道穿变形缝时必须设伸缩装置。


  4.2.4.4设计多联机空调系统时应遵循我院编制的暖通设计统一技术要求《一拖多空调系统设计》(2002年总工办)的规定。


  4.2.4.5当制冷剂采用R410A时,其管壁厚度应按产品要求,适当加厚。


  4.2.4.6新风系统宜采用铝合金的显热回收的新风换气机。


  4.2.5采用水源热泵空调系统时应符合以下规定。


  4.2.5.1适用于大中型住宅小区,高层公寓和大型别墅区。


  4.2.5.1.1选择机组时应对设计状况(包括干湿球温度和进出水温度)的制冷量和制热量进行修正。


  4.2.5.1.2根据冷负荷和冷却水温差(5℃)计算确定水源热泵系统的循环水量,并考虑同时使用系数,同时使用系数一般可按下列情况选取:


  1、系统循环水量小于13l/s时,同时使用系数取0.9


  2、系统循环水量为13~19l/s时,同时使用系数取0.85


  3、系统循环水量大于19l/s时,同时使用系数取0.65~0.7


  4.2.5.2水源的水温应在13~35℃之间,水量应满足空调负荷的需要。水质应符合生活杂用水水质标准。


  4.2.5.3当采用地下水时,必须遵循当地政府允许,并要注意回灌,保护地下水水质不被污染。


  4.2.5.4当采用江河湖海之水时,必须对水质进行处理,保证空调系统及设备的运行安全。


  4.2.5.5水源热泵机组应加强防振,隔声处理,对于隔声要求较高的房间应选用分体式水源热泵机组。以符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)的有关规定。


  4.2.5.6新风系统宜采用铝合金显热回收新风换气机。


  4.2.5.7对于水环式水源热泵系统的冷却塔宜选用闭式冷却塔或开式冷却塔加板式热交换器和水过滤器。


  4.2.5.8系统辅助加热设备宜优先使用太阳能热水器和城市热网供热,冷却塔应选用阻燃型冷却塔,冷却塔应布置在通风良好的地方,


  远离烟囱,避免飘水和噪声污染环境。


  当太阳能加热不够时,宜采用锅炉加热或电加热,并配有适当的自动控制,当水温≤14℃时,即启动电加热或锅炉加热,以节约运行开支。


  4.2.5.9循环水泵选择应根据系统水力计算决定,对于大中型系统应设备用泵,小系统可以不设备用泵。


  4.2.5.10水管系统宜按同程设置,当采用异程系统时,各支管路应设流量平衡阀。干管水流速宜≤1.2m/s,支管水流速宜为0.6m/s


  左右。水管系统应有≥0.3%的坡度。最高处设排气最低处设泄水装置,室内水管不做保温。封闭水系统应设膨胀水箱。


  4.2.5.11当室内需设风管时,风管宜选用覆面为铝箔的复合玻纤风管,管内风速2~4m/s为宜,送回风口风速宜控制在0.8~1.6m/s


  4.2.6采用风冷热泵冷热水机组和风机盘管空调系统时,应符合下列规定。


  4.2.6.1风冷热泵的制冷效率应大于2.8。


  4.2.6.2风冷热泵机组必须振动小,噪音低,并要注意减振和隔声,尽可能远离卧室。


  4.2.6.3风冷热泵机组宜自带水泵。


  4.2.6.4风冷热泵机组应设在通风良好的场所,当设在室内或阳台时,排风口应增设弯管罩,以使排风和进风不致短路,并要求产品能有50Pa~100Pa的排风余压。


  4.2.6.5风冷热泵的供电宜用220V,50HZ。


  4.2.6.6室内机选择要密切配合装饰工程,并满足室内合理的气流组织,避免强烈的吹风感,并要注意选择低噪声的风机盘管。当选用带风管的风机盘管时,应注意室内净空的要求并满足室内良好的气流组织,风管内风速2~4m/s为宜,风管宜采用覆面为铝箔玻纤复合风管,送风口风速控制在0.8~1.6m/s之间。


  4.2.6.7室内水管及凝水管必须保证不漏,不渗,不结露滴水,做好保温,保温材料宜用橡塑泡沫塑料(难燃B1级),管道穿墙穿楼板必须按施工验收规范进行施工。


  4.2.6.8新风系统宜选用铝合金显热回收新风换气机。


  4.2.7采用分体式风管机空调系统时,应符合下列规定:


  4.2.7.1要选用低噪声空调设备,并注意做好防振隔声,消音措施。


  4.2.7.2在建筑净空允许的条件下,宜设双风道系统,当净空不高,选用双风道有困难时,应注意回风畅通,尽可能按上送上回的通风方式布置。


  4.2.7.3空调系统不宜太大,一个风管机管3~4房间较合适。


  4.2.7.4风管采用复合玻纤风管为宜,风管内风送不宜太大,控制在2~4m/s为宜,风口风速控制在0.8~1.6m/s为宜。>4m的高大厅室,顶送风口风速需验算射流状况。


  4.2.7.5新风量应满足1~1.5次换气要求。


  4.3空气处理与分布:


  4.3.1空调系统的新风和回风应经过滤处理。


  4.3.2室内空气分布宜采用上送上回方式,当采用侧送时,回风口宜布置在送风的同一侧下方。人应处在气流的回流中,室内气流布置应均匀,避免死角。


  4.3.3空调的夏季送风温差不宜大于10℃


  4.3.4房间空调空气循环次数不宜小于5次/h。

回复

使用道具 举报

2

主题

312

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32746
发表于 2017-2-16 12:32:24 | 显示全部楼层
知道了 不错~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

336

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32861
发表于 2017-5-6 10:53:08 | 显示全部楼层
楼主,是你让偶幼小的心灵再次深深的领悟了何谓造旨之高深、文笔之挥洒。。谢谢you!在看完这帖子以后,我立即动手回复,因为我生怕迟到的回复不能使更多的人领悟你的圣明,以至使这等网上少有的好贴就此轮沉,我担不起这样的罪名!更加重要的是,能在如此重要、精辟而又生动的贴子后,留上自己的网名,这对我的生命,以及我的家庭,乃至我所处的社会中是多么荣耀的一件事啊,请您高贵而又宽容的心,能够原谅我的这点小小私心,这麽经典的图片,看到时我就告诉自己,这样的好贴我们要顶,是的,我们不但要顶,我们还要马上顶,顶一篇对不起楼主,我们就顶两篇,两篇不行我们就顶三篇,我们不但自己要顶,这样的好贴我们要发动更多的人来顶,朋友,对,一定要把自己所有的朋友都发动起来,什麽网友呀,笔友呀,牌友呀,酒友呀,.......只要是个人,我们一定要不择手段的发动起来,使这张好贴不至于因我们而沉沦,亲朋,我们的亲朋是我们至亲的基础,如果这样的好贴我们看到了,而不推荐给他们,无形中我们就铸成了他们一生中最大的遗憾,所以,我们应该明白顶这一篇好贴的重要性,同志们,让我们不知疲倦,孜孜以求,艰苦奋斗,努力把这一篇好贴顶下去吧,俗话说的好,“走过路过不要错过,”俗话又说“过了这个村,就没这个店”,所以,同志们,不要再犹豫了,让我们携起手来,为了把如此好贴最终顶上去而努力奋斗吧!说到这里有些朋友可能会问我,“至于吗,一篇帖子”,那麽我告诉你,有时候一生的精彩可能就在于你积极参与与大家共同创造了精彩,我们不能让精彩沉没,我们要让如此的精彩永恒下去,为了自己,为了亲人,为了精彩的延续,为了我们伟大的社区事业的健康发展,为了我们全人类网络生活的再丰富,为了...........要知道,其实发现一个精彩是一件多麽不容易的事情(我们楼主做到了,尊敬你!),楼主已经做到了前一部分,就是把这份精彩呈现出来,我们只不过继续做完剩余那微不足道的一部分——留住这份精彩,一个人的力量是有限的,我们难道见了如此精彩的帖子不可以挺身而出为这份精彩的延续尽自己小小的一份力吗,?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32717
发表于 2018-2-4 21:02:37 | 显示全部楼层
原来是这样~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

208

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33862
发表于 2018-5-24 13:09:15 | 显示全部楼层
不早了 各位晚安~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

57

主题

169

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33636
发表于 2018-10-12 15:20:31 | 显示全部楼层
支持你加分
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-23 09:08 , Processed in 0.048870 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表