  核心提示:摘 要: 阐述了控制阀选型的主要内容,指出了在控制阀选型计算时不进行不平衡力校核可能会造成控制阀泄漏的问题,介绍了不平衡力校核时允许压差选定应注意的事项。


1 概述


控制阀是组成工业自动化控制系统中的一个重要环节,它被称之为生产过程自动化的“手足”,正确选择控制阀是确保系统稳定、正常运行的关键。控制阀选型内容通常包括以下几个方面:


① 控制阀结构形式选择


控制阀有单座阀、双座阀、套筒阀、角形阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀等类产品,用户应根据被调介质的特性和工艺条件选择控制阀的结构形式。


② 控制阀流量特性选择


控制阀流量特性是指相对行程与相对流量的关系,通常有直线特性、等百分比特性、快开特性,需根据工艺对象的特点选择。


③ 控制阀口径计算


根据工艺过程条件计算出控制阀的流量系数C,然后根据对应结构形式控制阀的流量系数C值表选择口径。


④ 控制阀执行机构有气动、液动、电动三种


气动执行机构可用于防火防爆场合,故障率低,但需建独立的仪表气源;液动执行机构可用于推力或力矩特别大的地方,运行平稳,但体积大,价格昂贵,用量很少;电动执行机构的驱动源随地可取,隔爆型产品可用于防火防爆场合,其可靠性近年来大幅度提高,目前已成为执行机构的主流产品。


⑤ 控制阀材质选择


主要根据阀门受控介质的温度、压力、腐蚀性以及是否产生气蚀、冲蚀等因素选择材质,这包括阀体、阀盖、阀芯、阀杆、阀座、垫片、密封填料等材质的选择。


⑥ 控制阀不平衡力校核


不平衡力校核是保证控制阀正常工作不可缺少的一步。其实质是校核执行机构的输出力是否大于介质的不平衡力、阀门动作时的摩擦力、阀芯的重力等力的总和(校核时输出力还要有一定的余量)。


为了简化计算。阀门生产厂根据工作条件对常用阀门计算出允许压差,列成表格附在选型样本上,这样不平衡力校核就转换成允许压差校核。


校核有两种方式,一是根据所选执行机构的输出力看允许压差值是否合乎要求,二是根据允许压差值选定合适输出力的执行机构。


当校核未能通过时,可能要从阀门结构形式选择开始重新选型。


在一些控制阀的选型计算资料中往往着重介绍口径计算等内容,对不平衡力校核则只字不提,因此有些设计人员常常只进行前五项工作而忽略了后一项工作,在大多数流体压力不高的情况下,不作该项校核也不影响控制阀的正常工作。但对中高压生产过程来说,不作校核就可能造成阀门关不死,从而影响阀门的运行。更为严重的是,由于头脑中没有允许压差这个概念,当这个问题出现时人们往往弄不清楚原因,就把责任推到控制阀制造厂,认为是产品的质量问题,导致故障长期得不到解决。


专家对控制阀使用中存在问题的问卷调查结果表明:反映泄漏量大的占第二位,为42.5%;反映推力不够、阀关不严的占9.6%。虽然明确指出推力不够、阀关不严的只占9.6%,但实际上反映泄漏量大的42.5%。用户中应该有相当一部分也是推力不够造成的,只是用户还未找到泄漏原因而已,所以推力不够、阀关不严的问题的确是一个较为常见的问题。


本文将首先介绍了控制阀允许压差的概念,然后就控制阀允许压差选取应注意的问题进行讨论。


2 控制阀允许压差值


以深圳万迅自控公司“电子式电动调节阀”选型样本中的数据为例,在表1中列出部分口径MTS单座控制阀的允许压差。


表1 部分口径MTS单座控制阀(柱塞型阀芯、金属阀座)的允许压差


分析表1,可得到以下结论:


阀门的允许压差除了与阀门的结构形式有关以外,还与口径、执行机构的推力等因素有关。口径越大,允许压差越小。执行机构的推力越大,允许压差越大(两者几乎成正比),当超出一定范围后,可能无法配用更大推力的执行机构,这时应选用允许压差更大的阀门结构形式。


单座控制阀的允许压差低,不进行控制阀不平衡力校核,通常不一定能满足中高压生产过程的要求。特别是当用户未提允许压差要求时,阀门生产厂可能按最小推力的执行机构供货,这样的事例在现场多次出现过。但是单座阀的结构简单、泄漏量小、价格低,如果稍加大推力即可满足要求,就不一定非要选择结构复杂的阀门。国内一般工厂的样本不提供所配执行机构推力的选择或选择余地很小,造成用户一种错觉,以为阀门的结构形式、口径确定以后,允许压差也就确定了而无法改变。深圳万迅自控公司对同一口径的阀门通常可提供3~5种推力的选择的做法就纠正了这一错觉,希望国内其他厂也能做到这一点,也希望用户能注意到这一点。


3 允许压差如何选取


用户在订购控制阀的订货数据表或计算书上,均应将最大工作压差作为最重要的基本数据之一列出,不列出此项相当于订货数据不全,这可能导致阀门达不到允许压差要求而关闭不严、执行机构推力选择过大或阀门结构形式选择不当等阀门选型错误。


按作者在设计选型计算和实际现场应用中的体会,允许压差选取时应注意以下几个问题:


对简单的降压控制系统,允许压差等于要求的减压值。

回复

使用道具 举报

1

主题

307

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32743
发表于 2017-5-27 12:40:34 | 显示全部楼层
我很喜欢,太精彩了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

344

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34369
发表于 2017-1-5 10:06:17 | 显示全部楼层
去干吗啊~~~伤心啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

54

主题

155

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33615
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
哈哈 我支持你
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-11-15 03:48 , Processed in 0.065063 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表