    制冷与空调作业发生的事故,其原因主要与以下因素有关:(1)制冷系统的压力;(2)制冷系统的温度;(3)制冷剂的理化性质,(4)违章操作。
一、由于制冷系统超压而引起的危险
    (一)冷凝压力超高
    冷凝压力超高是制冷空调系统压力超高的主要原因之一,设备超压直接威胁制冷设备的安全运行。制冷设备冷凝压力超高的主要原因是冷凝效果严重下降。
    1.制冷空调系统循环冷却水系统若出现以下故障将会导致冷凝压力超高。
    (1)冷却水泵出现故障,导致冷却水水流不足或中断。
    (2)冷却塔风机故障,如风扇电机皮带折断或松动导致风机转速减慢;水分布器水眼堵塞,导致水流喷淋分布不均匀而造成冷却塔换热效果不好,冷凝器冷却水进口温度过高。
    (3)冷却水进出管道阀门或过滤器堵塞,导致水流不足或中断。
    (4)冷却水管道内有空气,水泵出水压力不稳定。
    (5)冷凝器冷却水管道结垢,导致冷凝器换热效率下降,如铜的导热系数为302~395W(m·K),而水垢的导热系数仅为0.7~2.3W (m·K)。由此可见,若冷却水管壁结垢将导致冷凝器换热效率大大降低。
    2.冷凝器有空气等不凝性气体,制冷空调系统在检修过程中由于抽空不彻底,系统会残留少量空气,另外在充制冷剂或加油过程中因操作不当,也会带入少量空气,这些空气聚集在冷凝器中,占据冷凝器的气体空间,造成冷凝压力升高。
    3.冷凝器中制冷剂液体过多,过多的制冷剂液体覆盖传热管,减少制冷剂气体与冷却水管的换热面积,导致冷凝效果降低,制冷剂的气体不能很好的冷凝成液体,而使制冷剂气体压力超高。
    4.冷凝器中润滑油积聚,也会降低热交换效率,导致冷凝器冷凝压力上升,产生超压危险。
    (二)制冷系统饱和蒸气压力增大
    由于不正常的外部热量的干扰,引起制冷系统饱和蒸气压力增大,如用热氨或水对低温蒸发系统溶霜或在高温环境下停机以及周围环境起火时,均会引起制冷系统内饱和压力增高,产生超压危险。
    (三)液体制冷剂充满封闭空间所产生的危险
    充满制冷剂液体的管道和容器,因环境温度升高而引起制冷剂体积急剧膨胀,压力骤升。因此,将充满液体制冷剂管道两端的阀门关闭,或在容器和钢瓶中超量充装液体制冷剂都是非常危险的。一旦环境温度过高,如夏季阳光暴晒、起火等原因,容器或管道内的液体制冷剂因吸收外界热量,体积会急剧的膨胀,压力骤升。特别是满液状态下的制冷剂,温度升高1℃,其系统及容器内的压力升高约1.5MPa,若压力超过其设备强度会产生爆炸或爆裂,通常称为液爆。一般在制冷系统液爆时,大多发生在阀门处,事故的后果是很严重的。
    制冷系统运行中,可能发生液爆的部位应特别注意,这些部位有:
    1.冷凝器与储液器之间的管道;
    2.高压储液器至膨胀阀之间的管道;
    3.二端有截止阀门的液体管道;
    4.高压设备的液位计;
    5.在氨容器之间的液体平衡管;
    6.液体分配站;
    7.汽液分离器出口阀至蒸发器(或捧管)间的管路;
    8.循环储液器出口阀至氨泵吸入端的管路;
    9.氨泵供液管路;
    10.容器至紧急泄氨器之间的液体管路等。
    (四)起火时制冷系统的超压危险
    制冷空调系统周围环境或机房起火是十分危险的,而相当多的制冷空调机房,即使是在制冷空调系统停止运行时,因为制冷剂尚在制冷系统里,起火时的温度会导致系统内的液体制冷剂急剧膨胀,压力骤升,造成超压爆炸和制冷剂大量泄漏的危险。另外,许多设置在地下室的制冷空调系统设备,其容器上的安全阔的排放口设在室内,一旦设备超压,安全阀大量释放制冷剂,会对现场作业人员造成窒息中毒的危险。
二、直接由温度引起的危险
    (一)金属在低温下的脆性破坏
    制冷设备在低温的情况下应有足够的韧性,否则会因脆性破坏导致事故的发生。如某单位制冷系统冷冻间,在用热氨溶霜时发生漏氨事故,当时热氨溶霜的热氨压力为0.6~0.8MPa,溶霜2~3分钟,即发现库内严重漏氨,此时人已不能入内。戴氧气呼吸器也无法进入。只能停止供液,加强压缩机吸气,并采用串联多级强力鼓风机排风8~10小时后,勉强进入库内检测和寻找原因。在排除供液管和回气管道无泄漏后,在冷风机的回气集管和翅片连接处有裂纹,即泄漏点。经事故分析,冷冻间冷风机长期处于-23℃,相对湿度在95%的环境条件下工作。受热氨冲击,在温差近百度的条件下,金属材质承受不了内应力约300余次的冷热变化,引起开裂。因此,在低温条件下,冷风机应采用耐腐蚀耐低温和潮湿的低温钢材,并具备足够的韧性,让钢材脆性转变温度低于冷风机的工作温度,防止材质脆性破坏。
    (二)在封闭空间里载冷剂(水、盐水等)的冻结
    在制冷空调系统运行中,载冷剂的冻结是常见事故,如冷水机组冷煤水(也称冷冻水)因水流不足或中断时,导致蒸发器内冷冻水温急剧下降至零度以下,冷冻水管路结冰即冻结,造成水管冻裂的设备事故。氨制冷系统用盐水作为载冷剂时,因盐水浓度配比不当,温度过低发生冻结,此时,若解冻方法不当,还会造成制冷设备破裂,制冷剂泄漏导致人员中毒事故。如某单位盐水制冷机组发生了盐水系统冻结,操作人员用蒸汽加热解冻,结果导致氨管破裂,造成氨泄漏,在场的作业人员急性氨中毒。
    (三)热应力产生的危险
    制冷系统在运行操作过程中由于温度的变化,会产生热应力的影响,系统温度的突然变化,会使受热器件产生较大的热胀冷缩,特别是设备在低温状态下,遇到温度的突然升高,如热氨溶霜作业等,加之设备材质和安装的质量等问题往往使设备承受不了如此大的温差变化,故在设备的薄弱环节如接口或焊接部位等处发生破裂,造成制冷剂的泄漏事故。
    (四)设备下面地基冻胀而损坏建筑
    在制冷系统中,因低温设备的温度较低,会将冷量传给地基,造成地基结冻而膨胀变形,如此反复,必定影响建筑物。在冷库建设中,因为没有做好地面的防冻处理,导致冷库内的水分渗入地面,因低温造成地面结冻而膨胀隆起,使建筑的结构强度受到影响。
    (五)低温对人的伤害
    作业人员在低温环境下工作,所处的条件与其他工作的环境大不相同。尤其在冷库冻结间及冷藏间里工作就更为艰苦。在低温下工作,人的动作不灵活,往往会感到手指和脚趾麻木,不穿防寒衣服,身体就会散失大量的热量,从而降低和减缓新陈代谢的速率,使热量的损失和热量的产生更不平衡,进一步影响人体正常的新陈代谢,引起人体自身的御寒体系紊乱。
三、制冷剂的危害
    (一)制冷剂对人生理的影响
    目前,制冷与空调设备使用的制冷剂品种已达70至80种,绝大部分用于化工低温和特殊场合,用于食品冷冻和空调制冷的仅十多种。常用的制冷剂对人类的危害大致分为以下二个方面,首先是对人身和设备的直接危害,其次是对环境的破坏。间接的危害人类。直接危害表现在制冷剂自身所具有的毒性、燃烧爆炸性和对材料的腐蚀性。对环境的破坏表现在使大气臭氧量急剧减小,地球温室效应增加。

回复

使用道具 举报

551

主题

1271

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
22599
QQ
发表于 2014-5-24 15:05:02 | 显示全部楼层
安装维修作业需规范,减少或杜绝事故事故。
回复 支持 1 反对 0