冷却塔试验室检测
全国玻璃纤维增强塑料冷却塔试验室检测
检测内容:
单塔冷却水量小于1000m3/h、机力通风、装有淋水填料的混合结构开式冷却塔。
检测项目:
热力性能、噪声、耗电比等。
检测方法:
冷却塔的热力性能参照国家标准《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.1-2008附录B规定的方法进行检测,将非设计工况下的实测冷却能力换算成相当于设计工况条件下的冷却能力,用实测风量、进塔空气干湿球温度、冷却水流量、进塔水温,求出实测交换数,将该交换数代入标准设计的冷却水流量、进塔水温、湿球温度及对应的设计风量,求出出塔水温进行评价。本检测室测试设备启停、工况设置调节、数据的采集及计算、原始记录的生成均在监控电脑完成。
检测工况:
大气压力99.4kpa,
P型塔,进水温度37℃,出水温度32℃,设计温度5℃,湿球温度28℃,干球温度31.5℃
D型塔,进水温度37℃,出水温度32℃,设计温度5℃,湿球温度28℃,干球温度31.5℃
C型塔,进水温度37℃,出水温度32℃,设计温度5℃,湿球温度28℃,干球温度31.5℃
G型塔,进水温度43℃,出水温度33℃,设计温度10℃,湿球温度28℃,干球温度31.5℃
依据标准:
GB/T 7190.1-2008《玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》