新型冷水机组在制冷的同时,由于冷凝负荷被部分或全部回收利用,为热用户提供了热能,节省了相应的用户热能消耗,因此,新型冷水机组提供的效能包括两部分:是制冷量与制热量之和。因此,其综合性能系数COP
当100%热回收时
COP = ( QL + QLN ) / W
式中,QL为制冷量, QLN为热回收量,即100%冷凝负荷,W为机组耗电量。
当以某一百分比C%热回收时:
COP = ( QL + C% x QLN ) / W
由此可见,新型冷水机组的综合性能系数COP最高可以是冷水机组的制冷性能系数与热泵的制热性能系数之和,其综合性能系数COP之高,反映出其显著的节能意义。即使是部分热回收,节能效果仍然十分可观。
需要注意的是,热回收水温的高低对于新型冷水机组的综合性能系数有一定影响。当所要求的热回收水温高与常规制冷系统冷却水温时,每高出一度,制冷性能系数约下降2.1%,此时,约需1.7%的热回收量以确保新型冷水机组的综合性能系数不低于常规冷水机组的制冷系数。以热回收水温45℃为例,制冷性能系数约下降17%,此时要求约14%的热回收量来弥补,否则,新型冷水机组的综合性能系数将低于常规冷水机组。所以,热回收水温越低,热回收比例越高,新型冷水机组的综合性能系数COP越高,节能效果越明显。从本文下述实际可应用场合对热回收水温的要求来看,是与此要求完全吻合的。
|
|