        面对变频中央空调和数码涡旋中央空调维修,具体应该怎么检查,怎么维修呢?在修空调前头脑必须有自己的思路,应该怎么修呢,从哪里下手呢? 现在为大家详细解说一下:
        控制系统检测方法
       (1)功率模块
       在检测功率模块故障时,第一种方法是用万用表二极管档测量功率模块,“+”极与U、V、W极,或U、V、W极与“-”极间正向电阻应约为380-450Ω 间,且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表交流电压档,测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两相间) 通信电路
       在检测通信故障时,用万用表交流电压档250V测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示等持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。
       (2)的电压应在0~160V之间并且相等,否则功率模块损坏。
       (3) 电抗器
       在检测电抗器时,用万用表R X1档进行测量,其绕组电阻值约为1Ω。
       (4)压缩机
       在检测压缩机时,用钳子先拔下U、V、W的导线,测量三相间的电压,若三相间的电压相同,说明压缩机绕组良好,否则压缩机绕组有故障。
       (5) 电解电容
       变频空调器中有大容量的电解电容,最大为2000-4500uF,即使切断电源仍然会残留有充电电荷,所以对电解电容器要先用烙铁、插头等物体充分释放残留电荷。电荷放尽以后,用指针式万用表RX10K档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。
       (6) 传感器
       如果空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器,大多数传感器可以从插座上拔下,从外表上即可以判断是否损害、断裂、脱胶。用手或温水加热,用万用表RX100档测其阻值,看它的阻值是否变化,无变化则可以判定传感器损坏.


点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-7-23 22:25
回复

使用道具 举报

13

主题

1210

帖子

6301

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6301
发表于 2016-10-30 20:38:55 | 显示全部楼层
平衡技术在中央空调系统的应用解析
回复 支持 反对

使用道具 举报

73

主题

310

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34180
发表于 2017-9-15 11:06:38 | 显示全部楼层
情丝未断,尘缘难了,萦绕千千岁.舍却残生犹不悔,身已空,尽成泪,路长梦短无寻处.总是情愁滋味,眉间心上,柔肠百结,尽付东流水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

239

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33972
发表于 2017-12-19 07:59:37 | 显示全部楼层
板式换热器的安装、使用与维修
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-12-13 03:07 , Processed in 0.059708 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表