中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 480|回复: 8

给风冷/水冷式冷水机选择载冷剂的方法

[复制链接]

377

主题

854

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
21366
发表于 2015-4-9 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    虽然可以用作载冷剂的物质很多,但是在某一温度范围内适用的载冷剂种类并不多。所以我们可以先确定好风冷冷水机和水冷冷水机载冷剂系统的工作温度和使用目的,然后在几种载冷剂中进行比较选择即可。


    适用于某一温度范围内工作和使用目的是给风冷/水冷式冷水机选择载冷剂的两个主要方面,具体的选择方法如下:
    1、对于蒸发温度在5℃以上的冷水机载冷剂系统,都是采用水做载冷剂。不过水的凝固点高,这就大大限制了水在制冷工程中作为载冷剂的适用范围。
    2、如果蒸发温度在5~-50℃的范围内,一般采用氯化钠盐水溶液或者氯化钙盐水溶液作为载冷剂。由于共晶点的限制,氯化钠盐水溶液用于5~-16℃的场合,而氯化钙盐水溶液可以用于5~-50℃的系统中。


风冷式冷水机


    用盐水溶液做载冷剂,在制冷工程中较为常见,比如制冰、制冷饮制品、酒类生产或者其他工业生产中等。


    但盐水溶液有一点:那就是对金属有腐蚀作用,如果是食品行业使用,当泄漏时会对食品有一定的影响。如果必须要用,则可以将冷水机的材质定位不锈钢的。对于特定食品的加工工艺中,可以采用乙二醇水溶液、酒精水溶液等作为风冷式冷水机、水冷式冷水机的载冷剂。

回复

使用道具 举报

141

主题

1455

帖子

7017

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7017
发表于 2017-2-28 10:16:21 | 显示全部楼层
暖通设计中常见的20个问题及处理方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

179

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33717
发表于 2017-7-28 20:42:09 | 显示全部楼层
祝你快乐无限!
回复 支持 反对

使用道具 举报

84

主题

1832

帖子

7742

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7742
发表于 2017-11-14 20:19:37 | 显示全部楼层
离心制冷站最主要的问题是:机械故障、电气故障、气动装置故障和水路故障,这些故障通常显示为高压报警、压缩机喘振、冷量减少、功耗增加、冷凝器出水温度和冷凝温度之差变化大、蒸发器出水温度和燕发温度之差变化大等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

102

主题

235

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33926
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
晕死也不加点分~~~~~~~~~~~~~~`
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-6-18 07:53 , Processed in 0.048932 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表