对于热水型溴化锂机组方面的知识大家应该还不是很了解,下面小编为大家简单介绍一下相关的情况,下面的七点内容应该会对大家很有帮助的。
  工作物质:
  “工质对”——是两种沸点不同的物质组成的二元混合物,其中沸点低的物质为制剂,沸点高的物质为吸收剂。在氨水溶液为工质对的吸收式制冷机中,氨为制冷剂,水为吸收剂。

热水型溴化锂机组维修的一些步骤


  (1) 溴化锂水溶液浓度越高或温度越低,水蒸气分压力就越小,其吸湿能力就越强。
  (2) 在空气接触的情况下,溴化锂水溶液对金属具有更强烈的腐蚀性,所以要求设备严格密封。
  (3) 溴化锂吸收式制冷机的性能与冷却水温度和冷冻水温度、热水型溴化锂机组维修流量、加热蒸汽的压力(温度)、溶液的流量及换热表面污垢情况等因素有关。
  (4) 溴化锂吸收式制冷机的制冷量调节通常采用溶液循环量和加热蒸汽量组合调节及溶液循环量和加热蒸汽凝结水量组合调节等方法。
  (5) 当有较高的加热蒸汽可供利用时,通常使用两效溴化锂吸收式制冷机;热水型溴化锂机组维修当热源温度较低,使用普通吸收式制冷循环已不能制冷时,可采用两级吸收式制冷机。
  (6) 溴化锂吸收式制冷机的总冷却负荷比蒸气压缩式制冷机的大一倍左右,因此冷却水消耗量大。
  (7) 溴化锂吸收式制冷机基本上是热交换设备的组合体运转平稳,噪音和振动很小,适用于电源缺乏而热能充足或有废气、废热水可利用的工厂企业中。
  吸收式制冷机是通过发生器、节流阀、吸收器和溶液泵来完成将低压蒸气变为高压蒸气的过程。


回复

使用道具 举报

551

主题

1271

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
22599
QQ
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:14:11 | 显示全部楼层

希望深蓝热水型机组简介


    ◆多头引射与落差式复合型自动抽气系统:快速抽真空、维持高真空

    一种新型高效自动抽气系统。引射器就是一个小的抽气泵,深蓝自动抽气系统采用多个引射器,加快机组的抽气速率,提高排气速度。落差式结构可以提高真空极限,使机组达到高真空状态。这种“高“快的特点,可以保证机组内部各部位时刻处于高度真空,从而杜绝氧腐蚀,延长机组寿命,并确保机组始终处在最佳运行状态。

可维的结构设计:吸收器溶液滴淋盘和蒸发器冷剂水喷嘴均可拆卸或更换。保证寿命期内制冷量不衰减。

    ◆自洁式多重倒流滴淋装置:杜绝堵塞

    一种新型有效防堵塞装置结构。吸收器喷淋采用上孔出液,三次导向、棘状布液的方式、且自带清洁、过滤功能、彻底杜绝吸收器喷淋堵塞现象,将制冷量衰减速度降至最低。

    ◆精细分离装置:根除污染

    发生器中溴化锂溶液的浓缩分成两个阶段,闪发阶段和发生阶段。造成污染的真正原因在闪发阶段。精细分离装置将闪发过程中带溶液的冷剂水进行精细分离,纯净的冷剂才能够进入制冷循环的下一环节,消除了污染源,根除冷剂水的污染。

    ◆位差稀释与熔晶复合型自动防结晶系统:防止结晶

    机组通过自身溶液浓度识别系统随时临控溶液的运行浓度,配以电动调节阀调节驱动蒸汽的输入量,使溶液的运行浓度远离结晶线,防止运行结晶故障的发生.

突然停电或异常停机时,位差稀释系统快速稀释溴化锂溶液,消除异常停机时机组内浓溶液的存在,避免结晶.

    ◆溶液混合流动循环技术:独创的制冷工艺流程

    混合流程制冷循环技术吸取了串联流程和并联流程两者的优点,可有效降低溶液循环量,减少热损失:同时由于采用了溶液的混合技术,改善了机组运行条件,提高了防结晶效果,使机组运行更稳定,更节能。

    ◆经济器:增加输出能量

    溴化锂溶液中的能量增强剂——异辛醇,一般不溶于水,所以在常规结构中它的能量增强作用是有限的。经济器可以将异辛醇与溴化锂溶液进行特殊处理,使其顺利进入发生和吸收工艺过程,提高异辛醇的能量增强作用,有效降低能耗,达到节能目的。

    ◆机械与电控防冻联动系统:多重防冻保护措施

    蒸发器一次喷淋结构下置;蒸发器二次喷淋与冷剂水、冷水联动;防堵管装置;两级冷水流量开关;冷水循环泵与冷却水循环泵联动控制。六重防冻防护措施,及时识别冷水断水、欠流、低温等现象,并自动采取措施,防止冻管。

    ◆精细闪蒸装置:冷机余热再回收

    利用机组内部冷剂水的余热加热溴化锂稀溶液,以降低吸收器热负荷,达到余热回收,节能降耗的目的。

    ◆板式热交换器:节能10%

    采用不锈钢波纹板式热交换器。由于板式热交换器换热效果充分,余热回收率高,节能显著。同时,由于材质为不锈钢,寿命超过20年。

    ◆自适应蓄冷装置:提高部分负荷特性与缩短启、停机时间

    根据外界负荷变化,自动调节冷剂水蓄水量。特别在部分负荷运行时,自动调节溶液浓度,保持最佳的性能系数,节能效果明显。由于蓄冷装置的存在,启、停机时间大幅度缩短,减少无用功运行。

    ◆传热管表面特殊处理技术:高效换热,降低能耗

    蒸发器、吸收器采用亲水工艺处理,确保机组运行时传热管表面液膜的均匀性,提高换热效果,降低能源消耗。

    ◆钼酸锂缓蚀剂:绿色环保

    溴化锂溶液中使用环保型缓蚀剂——钼酸锂,完全取消重金属缓蚀剂——铬酸锂。

    ◆变频调节:节能技术

    根据制冷量的变化,机组通过变频器自动调节运行工况,保持最佳运行状态,使制冷机一直在最节能工况下运行。

        AIV3.0)智能控制系统

    ◆全自动控制功能
        AI(V3.0)智能控制系统功能强大而完善:一键开机/停机、定时开机/停机、完善的安全保护系统、各种自动调节功能、系统联动、专家系统、人机对话、楼宇自动接口等,操作简单,性能稳定,运转效率高。

    ◆完善的机组异常自诊断及保护功能

        AI(V3.0)具有34项机组异常运行自诊断及保护功能,而且能够根据异常的等级自动采取措施,预防事故发生,减少操作人员的劳动,保证机组长期安全稳定运行。

    ◆独特的负荷调节功能

        AI(V3.0)独特的负荷调节功能,保证机组根据用户实际负荷的大小,自动调节机组输出负荷,大大缩短了机组启动和停机稀释时间,减少无用功运行,降低能源消耗.

    ◆独特的溶液循环量控制技术

        AI(V3.0)摒弃简单的高压发生器液位控制溶液循环量技术,采用浓溶液浓度与温度并结合高压发生器液位,调节溶液循环量的三元控制新技术。同时还应用先进的溶液泵变频控制技术,使机组在最佳溶液循环量下运行,提高了运转效率,缩短了启动时间,减少了能量消耗。

   


回复 支持 反对

使用道具 举报

551

主题

1271

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
22599
QQ
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:15:04 | 显示全部楼层
接楼上沙发
◆冷却水温度的限度控制技术
        AI(V3.0)通过控制蒸汽量,适应冷却水进口温度变化,是冷却水的进口温度在8-34℃范围内,机组能安全高效运行.
    ◆智能自动抽气功能
        AI(V3.0)实时(机组运行时)监测机组内不凝性气体的含量,并能自动启动和关闭抽气装置,或者给出需要手动抽气的提示。
    ◆机组运行参数管理系统
        AI(V3.0)通过操作界面可以针对机组性能的12个重要参数实时显示、校正和设定,并且能够对以往运行过程进行记录。
    ◆独特的停机稀释控制技术
        AI(V3.0)能根据浓溶液的浓度、环境温度及现存冷剂水的多少等情况,控制稀释运行各泵的运行时间,使机组在停机后处于最佳的浓度状态,既防止了结晶,又缩短了机组再次启动的时间.
    ◆机组故障管理系统
        AI(V3.0)通过操作界面对机组偶然出现的故障准确提示,给出故障的部位、现象、处理方法及注意事项;对历史故障进行分类和统计,便于操作人员维护和保养机组。
    ◆机组运行参数管理系统
        AI(V3.0)通过操作界面可以针对机组性能的12个重要参数实时显示、校正和设定,并且能够对以往运行过程进行记录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

551

主题

1271

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
22599
QQ
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:17:20 | 显示全部楼层
一、产品选用要点




  1. 根据设计负荷、热水流量、热水温度以及安装场地条件等综合因素确定机组型号及参数。




  2. 选用溴化锂吸收式冷水机组时,冷水的出水温度不宜低于7℃ (出水温度太低,热效率降低,系统中容易出现结晶,影响运行安全)。




  3. 当利用废热制冷时,应考虑结垢、腐蚀对设备和结构材料的影响并采取相应对策。




  4. 设计时应注意水系统的静压。静压高于0.75MPa 时,宜采用二次换热方式,把系统的过高压力隔离。在选用机组中一定要注意冷水、冷却水侧机组的工作压力和试验压力。




  5. 机组宜布置在建筑物内。若选用室外型机组布置在室外时,制冷装置的电气、控制设备应布置在室内。




  6. 机组在机房内的设备布置及管道连接应便于安装、操作和维修。机组与配电设备之间的距离以及主要通道的宽度应不小于1.5m,两机组突出部分之间的距离应不小于1m,机组与墙壁之间和非主要通道宽度应不小于0.8m,机组顶部距屋顶或梁底的距离应不小于1.2m。




  7. 热水热源在发生器产生制冷剂蒸汽。主要适用于宾馆、办公楼、医院、体育馆、影剧院等制冷空调系统冷源。




  二、施工安装要点




  1. 溴化锂吸收式冷水机组是高真空设备,安装时必须严格按随机所附的产品说明书中要求进行搬运、拆卸包装、安装就位。严禁对设备进行敲打、碰撞或对机组的连接件、焊接处施以外力。吊装时,荷载点一定要在规定的吊点处。




  2. 灌注的溴化锂吸收液应符合GB/T18431-2001 规定的技术指标。




  三、执行标准




  产品标准




  GB/T 18431-2001《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》




  GB 18361-2001《溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求》

回复 支持 反对