本节主要对风机盘管常见故障的原因进行分析并提出排除措施。
    一、风机
    1.风机不转
    原因:停电;电压低;配线不正确或接线端子松脱;电动机故障或电容器不良;开关接触不良。
    排除:查明原因或等待复电;查清原因,恢复电压正常值;用万用表查线路并修复;用万用表检查后进行修复或更换电动机、电容器;修复或更换开关。
    2.风机转但不出风或风量少
    原因:电源电压不正常;反转;风口有物挡住;叶轮装反;空气过滤器堵塞。
    排除:查明原因并恢复电压正常{改变接线或更换电机;去除障碍物;叶轮正装;清洗空气过滤器。
    二、冷(热)风效果不良
    原因:调节阀开度不够;盘管堵塞;盘管内部有空气;电源电压下降;空气过滤器堵塞;供(冷、热)水不足或温度异常;风机反转;送、回风口有障碍;气流短路或室内风分布不匀;设备选用不当;温度调节不当。
    排除:重新调节阀的开度;清扫排管;从放气阀放空气;查明原因恢复电压;清洗过滤器;调节供水阀,检查水温,调整冷(热)源;重新接线去除障碍物;去除障碍物和调整风口;重选风机盘管;调整送风档次。
    三、其他
    1.振动与杂音
    原因:机组、外壳安装不良;固定风机的部件松动;风机叶片损坏;百叶松动等。
    排除:重新对机组安装;对松动部件紧固;更换风机叶片;紧固风口百叶。
    2.漏水
    原因:安装不良,接水盘倾斜;水管漏水;凝水盘及管子滴水。
    排除:按要求调整;更换水管;凝水盘、管应重新保温。
    3.机壳外结露
    原因:内部保温破损;冷风泄漏;供水温度太低。
    排除:修复保温层;修补泄漏处;调整冷水温度。
    4.有异物吹出
    原因:腐蚀引起铁锈和漆皮剥落;过滤器和保温材料的破损、劣化,机组内尘土太多。
    排除:更换风机、过滤器和保温材料;清扫内部。


回复

使用道具 举报

124

主题

1190

帖子

131万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1319836
QQ
发表于 2014-5-10 22:02:02 | 显示全部楼层
冷热风效果不良,其中一项是感应器坏了,造成机器紊乱,达不到预期温度就自己停机了。这个原因在老式空调故障中是经常遇到的。