    (1)闭式水系统的水质控制
    暖通空调水系统多为闭式水系统,如各种形式的热水采暖系统、空调冷冻水系统等。这些水系统不与空气接触,只有补给水会给循环水带入溶解氧而引起腐蚀。热水采暖系统的水温较高(一般设计供回水温度为95/70℃),当采用钢制散热器时,应对补给水进行除氧(如真空除氧、化学除氧等)。否则,钢制散热器的腐蚀速度很快。而空调冷冻水系统的供回水温度比较低(一般为7/12℃),因此腐蚀速度是很缓慢的。只要采用向系统中投入腐蚀抑制剂作为防腐蚀的水处理技术措施,就足以满足防腐要求。系统停止运行时,水系统内要充满水,以防止系统停止运行时产生腐蚀。
    空调中的闭式冷冻水系统一般不需要为防止水垢的形成而进行水处理,也不需要对水藻控制而使用药物。但是空调水系统为冷、热水两用时,宜采用软化水。为此,水系统中应设置软化水处理设备及相应的补水系统。
    (2)开式水系统的水质控制
    空调冷冻水系统一般不采用开式水系统,只是用淋水室处理空气时,才采用开式水系统。但是空调冷却水系统常为开式系统,开式水系统因为与空气接触,易产生结垢、腐蚀、泥渣和水藻。因此,对于开式水系统要采取防垢、防腐蚀、防水藻的水处理技术措施。
    防垢的方法和采用的主要技术措施有:适当排放系统中的水(定期排污水)、软化处理(如采用电子水垢处理器等)和加表面活性剂(如聚磷酸盐)等。
    防腐蚀的主要方法是向水系统中投入腐蚀抑制剂的加药处理。常用腐蚀抑制剂有有机磷酸盐、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚磷酸盐等。
    防止菌和水藻繁殖的方法是及时向水中投放适合的杀生剂和纯化剂等药品,以达到杀菌和水藻的目的。常用的杀生剂及其特性列入表13-1中。

    (3)水质的运行管理
    建立健全暖通空调水系统定期清洗、定期检查、定期水质化验的制度。
    定期对暖通空调设备和系统进行清洗,以使设备和系统保持良好的运行状态。清洗方法常采用注水法、专用设备清洗法(如用C.Q.M.全自动热交换器清洁系统等)和化学清洗法。
    运行中定期检查,发现已结垢生藻的设备和系统,要及时进行清洗。
    通过定期的水质化验,才能知道是否有菌和水藻,是什么种类的菌藻,以便及时向水中投药,才能知道水中的水质的各项指标值和补给水的水质基准值是否合格,以便决定是否要采取加强排污的技术措施等。
    (4)施工完毕,要对水系统进行初次清洗和冲洗。初次清洗和冲洗是简单而重要的环节,应按有关规定进行。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

123

主题

1189

帖子

131万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1319469
QQ
发表于 2014-5-10 21:44:53 | 显示全部楼层
水质的好坏直接影响到机器的运行,晓得一方面影响制冷量、温度打不上来。大的问题冷量来不及置换,造成冰堵、爆管等停机事故。给个好评,优秀!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

551

主题

1271

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
22599
QQ
发表于 2014-5-11 11:39:11 | 显示全部楼层
我同学是一个小设备科长,在私人企业,老板特抠门。一台螺杆机5年未清洗过。目前不制冷了,打开一看,冷凝器堵了,洗也洗不掉。小机器化了几万块,换了冷凝器,据说,制冷效果还是不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

304

主题

744

帖子

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
20442
发表于 2014-6-1 13:15:59 | 显示全部楼层
由于暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HVAC(Heating,Ventilating and Air Conditioning),取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。

暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。   其空气处理过程有以下步骤:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器.,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

312

主题

2069

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
21193
发表于 2014-6-8 14:13:32 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶
顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶
顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶
顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-6-8 18:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-6-18 06:07 , Processed in 0.058349 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表