全封闭式压缩机的制冷系统制冷剂充入量值判断方法

[复制链接]

66

主题

113

帖子

2759

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2759
发表于 2015-3-26 18:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   全封闭式压缩机的制冷系统,其制冷剂充入量值多少的判断方法


①测重量
在充注氟利昂时,事先准备一个小台秤,将制冷剂钢瓶放入一个容器中,再在容器中注入40℃以下的温水(适用于空调器的低压充注制冷剂蒸气)。充注前记下钢瓶、温水及容器的重量,在充注过程中注意观察秤的指针。当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时可停止充注。也可直接称量钢瓶不用加温水。
②测压力制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈一一对应关系,若已知制冷剂的蒸发温度,即可查出相对应的蒸发压力,此压力的表压值由高、低压压力表显示出来。因此,根据安装在系统上的压力表的压力值,即可判定制冷剂的充注量是否合适。
例如:空调器的蒸发温度为+5℃,冷凝温度为50℃,使用R22。查制冷剂R22的饱和温度与饱和压力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。
查表可知:R22在+5℃时相应绝对压力值为0.593MPa(5.9.3kgf/cm?),50℃时的相应绝对压力值为1.98MPa (19.8kgf/cm?),将此压力换算为表压值即可。用高、低压压力表或复合式压力表测试充注中的制冷系统,若高、低压力表压值符合上述范围,即表明制冷剂的充注量合适;若高、低压压力均低,则表明充入量不够;若高、低压压力均高,则表明充入量过多.
③观察蒸发器结霜(或结露)情况
以充注制冷剂过程中,可以观察蒸发器与毛细管的连接处挂霜情况,以判定制冷剂充入是否合适。若结霜只限于毛细管上,表示制冷剂充注不足;若结霜在蒸发器铜管上,表示制冷剂充注过多;若结霜刚好在毛细管与蒸发器的交接处,即表示允入量合适.
空调器的蒸发温度在+5~+7.2℃,一般情况下只会结露而不会结霜。在充注制冷剂过程中,观察空调器的蒸发器与毛细管的连接处。初始有霜,而待此霜又溶化时,即表示制冷剂充注量已够。
也可以观察蒸发器的进口与出口及吸气管在箱体出口处的结霜情况,来判定电冰箱的制冷剂充入量。一般情况下,在蒸发器的进口和出口处温度相差不大,在吸气管箱体出口处,夏季不应有结霜现象,凉爽季节允许有一段结霜,但结霜不能超过200mm,吸气管在邻近压缩机的温度略低于环境温度,但不应出现结霜现象。

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2015-8-4 22:13
回复

使用道具 举报

19

主题

1250

帖子

6386

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6386
发表于 2017-12-7 12:14:39 | 显示全部楼层
人世际间的分分合合,在生活中演绎出的许多恩恩怨怨,有缘无分,源头水尾难以相见;有情无缘,行色匆匆远隔天涯;
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

198

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33819
发表于 2018-6-13 15:50:02 | 显示全部楼层
感謝樓主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-10-22 01:42 , Processed in 0.055295 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表