发表于 2015-3-13 11:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷库安装蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器进风口不能对着库门。蒸发器出风口最好不要对着门,蒸发器取位居中,以便维修且易维修,冷库安装主机位置离蒸发器越近越好。散热良好,如外移需装置遮雨棚,主机位四角需要安放防震垫片,装置水平牢固,不易被人碰着。
1.散热器冷库安装
最好在主机偏上位,散热器安放位置离主机越近越好。散热器装置位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M高,装置水平牢固。
2.铜管排放
尽量走直管样并分段固定,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好。保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
3.电线排放
需用波纹软管或走线槽穿管保护,所有电线除用空调扎带扎好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。
4.冷库安装制冷系统连接
因此开封时,因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封。都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。
    导线线径达到要求,5根据各用电电器性能配置导线。接头牢固,需维护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,6温控固定在天板上。且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内冷库安装蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)则把温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,7如天板上无法上人。所有接线处密封,其它同上。高度为立板上部下来 200MM开孔。8平衡孔(均压阀)不要装在显眼处及出风口立板上。库板与部件缝隙需用密封胶密封。9所有贯穿库板的部件。
蒸发器的装置规范
    并开好铜管及电线孔,先把吊装螺丝孔开好。后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器反面与立板定位为 300MM蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为 250MM如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内 50MM处,排水管外部保温处置,冷藏不需电热丝,其它相同。


点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2015-3-13 14:24
回复

使用道具 举报

3

主题

277

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32598
发表于 2017-2-11 12:56:20 | 显示全部楼层
兄弟....表给偶丢丢哦....
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

281

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34103
发表于 2017-5-10 16:45:34 | 显示全部楼层
依依脉脉两如何,细似轻丝渺似波。月不长圆花易落,一生惆怅为伊多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

174

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33697
发表于 2017-11-8 12:11:31 | 显示全部楼层
聚日苦短,今夜尤是,分别在即,更添离恨。只因离合是悲欢,一缕儿女情思,两行亲人清泪。唉,最令人伤怀的是,无限忧思,还未分别时已是愁肠寸断
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-6-23 18:13 , Processed in 0.066111 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表