  现象:
  某项目办公大楼的一楼大厅的末端设备采用两台吊柜,新风由新风吊柜处理送入。在设备全部安装完毕且大厅装修做好后运行机组,发现大厅的空调效果不佳,冷量不够;并且部分送风口出现凝露现象。
  原因:
  (1)、在对办公楼大厅检查后发现,大厅的窗面积很大,且没有遮阳措施,造
  成大厅冷负荷很大。大厅的大门为自动门,由于人员进出频繁,在大门开启时外
  面大量的热空气涌入大厅和室内冷量大量流失,造成送风口的凝露和空调效果不
  佳。
  (2)、在对设备进行检查后发现,两台吊顶式风机盘管中的一台不能正常工作。进一步检查后发现,此吊柜所连冷水水管上的电磁调节阀不能执行操作,使冷冻水不能进入流通机组,造成机组不能正常工作。在此情况下,相当于只能提供原安装设备一般的冷量给大厅,大厅空调效果不好。
  (3)、针对部分送风口凝露的情况,检查后发现正常工作的吊柜送风口有凝露现象;而不正常工作的吊柜由于不能输出冷量,所以此吊柜所连送风口没有凝露的现象。


  现场整改措施:
  (1)、鉴于大厅中大门的启闭频繁,在大门处安装一空气幕,减少在门开启时冷量的外泄和室外热空气的进入。这样有利于大厅空调效果的提高和减少风口凝露的现象。
  (2)、在技术人员对不正常工作吊柜的电磁阀更换调试后,此吊柜恢复正常工作,大厅设备的制冷量大幅度增加,满足了大厅冷量要求。
  预设整改措施:
  (1)、在空调设备安装完毕后,应对设备进行系统而全面的调试,保证机组都能正常运行。
  (2)、对于电磁阀、风阀等活动、调节部件,应逐一对其进行检查,不能为了省事只是抽检,必须保证所有部件均能正常运行。

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2015-1-7 21:44
回复

使用道具 举报

3

主题

307

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32734
发表于 2017-2-28 10:55:05 | 显示全部楼层
性能分析分为两个阶段:获得制冷站运行工况变化所产生影响的初步概念,而第2阶段更准确地确定制冷站性能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

302

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32718
发表于 2017-7-14 21:19:09 | 显示全部楼层
曾经相遇,曾经相拥,曾经在彼此生命中光照,即使无缘也无憾
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

313

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32741
发表于 2018-6-14 20:04:16 | 显示全部楼层
人世际间的分分合合,在生活中演绎出的许多恩恩怨怨,有缘无分,源头水尾难以相见;有情无缘,行色匆匆远隔天涯;
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2018-8-19 04:10 , Processed in 0.058743 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表