       1、膨胀阀的调节杆一定要调整到中间位置并保持出厂状态,在以后的使用过程中也不要调动。因为一旦调动之后就会改变其开启度,因此就无法判断是开启度的改变还是系统内制冷剂的加注量;在平时的使用过程中只需要对膨胀阀做过热度的微调整即可;


       2、制冷压缩机机体在任何情况下都不要有结霜的情况,这是衡量和判断制冷压缩机及系统是否正常的一个重要标志。如果机体上有结霜的情况,说明制冷压缩机的湿冲程是带液运行的。从而导致系统的压缩效率降低甚至是完全没有压缩能力。而且运转温度低还会导致润滑油的粘度增加,造成润滑不良,从而导致机件或者说压缩机本身被损坏;


       3、对于高温冷库而言(0℃以上)都是不结冰的,当库温到达0度时,冷库就会慢慢开始结冰。结冰的顺序依次为膨胀阀的出液管、蒸发器、回气管。