中央空调的安装一项细心的技术活。看似简单,实则注意事项颇多。安装操作时更是不能马虎大意。今天来说说中央空调充氮保压的安装事项。


焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时,南京胜出环境工程公司规定压力测试时间至少48小时,一般一个星期;确保铜管丝毫不泄露。


需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。


氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。


空调铜管是空调冷气、暖气输送的媒介,相当于人的血脉连接。氟系统家用中央空调铜管分为普通铜管和R410a铜管。传统R22制冷剂空调上使用的铜管为普通铜管,R410a制冷剂空调商使用的铜管为R410a铜管。目前氟系统变频多联式家用中央空调主机多采用R410a冷媒,因此在氟系统多联机应用上,R410a铜管最多。


由于R410a制冷剂产生的压力是R22制冷剂的1.6倍,这就要求它的铜管密度大、抗压能力强、铜管洁净度高而且铜管壁厚均匀, 所以R410a制冷剂的空调系统必须使用专门的R410a铜管。


在系统安装上,我们可以将用R410a铜管来代替普通R22铜管,但万万不能用普通R22铜管去代替R410a铜管。不少消费者很看重整体工程价格,越低越好,忽视了安装材料和安装工艺的重要性,这往往会导致一些工程公司为了急于拿单,不顾及后期客户使用工程质量问题,暗中将材料更换以节省成本满足客户的价格要求,这样最终的受害者还是消费者自己。