商用冷柜突然不运行没反应

[复制链接]

204

主题

397

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34487
发表于 前天 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
检查商用冷柜电源问题:




商用冷柜接通电源后,压缩机无反映,此时应该首先检查冷藏室照明灯是否还亮。如果打开冷柜照明开关发现灯泡不亮,则需要断开电源,用万用表测量电源电压是否是220V。如果测量得知无电压或者电压较低,则应该请专业电工重新布线。如果测量得知电源电压正常,则应该将检修重点放在商用冷柜上。












2
检查商用冷柜电路问题:




在检测电源无问题的前提下,如果照明灯依旧不亮(在此应该首先排除灯泡损坏或灯泡电路问题导致的灯泡不亮),应拆开冷柜接线盒,测量接线盒电源进口端有无电压。如果无,则说明电源线有断路故障,需要更换新的电源线即可。如果有,则需要测量温控器进线端有无电压;如果无,则说明柜体内的电路有断路故障,需要扒开柜体重新布线。




3
关于柜体内部电源线断路的故障,实际维修中多有发生。一般情况下多为零线断路,此时可以用柜体内的地线代替零线。在此需要特别注意的是,商用冷柜柜体上的地线都要去除,以防造成零线接地。












4
如果温控器进线端有电压,则下一步需要用万用表测量温控器是否导通(这里需要测量的是温控器进线端与压缩机插件端是否导通)。如果在常温下不导通,则说明温控器有故障,需要更换温控器(更换时最好更换原厂相同型号的温控器,因不同型号、不同厂家的温控器开停点不一样,可能会造成不停机或开停机比例不正常现象)。












在排除温控器以及电源故障后,可以用万用表测量压缩机接线柱是否有220V的电压,如果无,则说明从温控器到压缩机的线路有断路,须要扒开柜体维修或者另外布线。少两次对冷柜进行清洁。清洁冷柜时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。




5
如果测量压缩机接线柱有电压且电压正常,而压缩机依然没反应。可以更换启动继电器与保护器试试。如果更换启动继电器与保护器后,通电试机时压缩机一点反映也没有,此时就有两种可能:一是压缩机损坏,二是线路问题。












在此需要特别说明的是:在用万用表测量压缩机接线柱有220V的工作电压后,应对此处的220V有清醒的认识。此时的220V电压,有2种可能:一是火线与零线之间的220V,一种是火线与地线之间的220V。












6
如果是前者压缩机不启动,则是压缩机损坏。如果是后者,则需要谨慎对待在用万用表测量压缩机接线柱有220V电压以后,为准确判断此时220V的性质,可以另外从压缩机接线柱处接电源线,直接舍弃冷柜柜体内的线路。如果用外接电源线后,压缩机能启动,则是柜体内部线路。




结语








在自己无法解决的时候,可以找专业的维修人员进行维修。如果是商用冷柜的质量问题,您可以与购买商家取得联系。

回复

使用道具 举报

86

主题

411

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34622
发表于 昨天 06:06 | 显示全部楼层
我在顶贴~!~!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )| | 技术支持

GMT+8, 2019-12-6 13:57 , Processed in 0.038941 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表