中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 20|回复: 2

海尔空调KFR-35GW/BPY-R通电后整机不开机,显示屏出现E1代码

[复制链接]

261

主题

463

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34720
发表于 2019-12-4 10:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔变频空调KFR-35GW/BPY-R通电后整机不开机,显示屏出现E1代码
  原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。


  解决措施:更换室外电源板和整流桥


  经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。

回复

使用道具 举报

3

主题

469

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33358
发表于 2020-3-13 15:04:04 | 显示全部楼层
做一个,做好了,请看
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2020-5-30 01:59 , Processed in 0.268293 second(s), 7 queries , Gzip On, XCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表