海尔变频空调KFR-35GW/BPY-R室外机不启动,显示E1

[复制链接]

261

主题

463

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34720
发表于 2019-12-4 10:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。


  解决措施:更换内外机连接线


  经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。