海尔变频空调KFR-35GW/BPY-R开机后显示P0(模块保护)保护

[复制链接]

261

主题

463

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34720
发表于 2019-12-4 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。


  解决措施:建议用户安装稳压器


  经验总结:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测电压)。