  原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。


  解决措施:建议用户安装稳压器


  经验总结:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测电压)。