海信KFR-3201GW空调室内机噪音大,嗡嗡交流声

[复制链接]

145

主题

365

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34421
发表于 2019-12-3 10:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、安装原因:a、室内机未紧导致机体与挂墙板共振,b、空气过滤网未卡好;


  二、机器本身原因:a、贯流风扇重心偏离造成,b、内风扇破裂, c、电机轴承不良导致有交流声,d、变压器交流声;


  三、人为原因;


  四、墙体结构问题,实心墙和空心墙。


  询问用户的使用情况,得知刚安装并且是刚搬进来住,然后开始试机,乍一听是内风扇电机的交流声,按照维修原则,先检查室内机是否挂紧,过滤网卡好,确认一切正常后,然后再仔细听这种响声,怀疑是内风扇电机交流声,但换上新风扇电机后,仍有嗡嗡声,而且现象依旧,更换变压器也无济于事,当碰到联机管发现有轻微振动,顺势按住墙侧耳听,瞬时声音全无,这才发现是用户的空心墙导致墙体与管路共振。引起共鸣,调整恢复。

回复

使用道具 举报

15

主题

461

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33350
发表于 2019-12-4 06:06:32 | 显示全部楼层
路过。。打个酱油...........。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

315

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34323
发表于 2020-3-13 15:12:21 | 显示全部楼层
你这样的表现,就只配这几个字:窝囊废
回复 支持 反对