单相柜机KF(R) 一60/65L AK开机后电流很大,压缩机不启动(卡死)


  检查:


  1):电源是否正常(198V一240V)。


  2):电源线路有无问题,连接是否可靠。主电源线及室内连接线中的压缩机电源线 应为 2.5MM’以上(曾配 1.5MM’,现配 2.5MMz),远距离拉4MM’以上。如压缩机 电源线低于此规格,可将主电源接至室外侧,使压缩机电源线不通过大电流。


  3):压缩机电容是否正常。


  4):电压波动:如果起动后VZ电压低于190伏,证明空调线电源容量不够。


  5):电压波动大对压缩机电机及风扇电机的电流,起动转矩,温度的影响较大,如 当电压为 220伏的 90%时。


  a:运转时电流增加11%。


  b:起动转矩减少19%,温度升高6一7%。


  处理:如以上各项正常,可增大压缩机电容10-15UF并敲击压缩机外壳再起动,如仍不能使压缩启动或虽运行后又卡死,则为压缩机故障。