格力分体机制冷时压缩机不工作,其他运转正常

[复制链接]

98

主题

300

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34176
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式



  1):首先检查压缩机电源线,如有正常电压,则可能是过载保护跳、压缩机电容 坏或压缩机烧坏。


  a:如外机电流仅0.1--0.3A,压缩机部位感觉烫,过一会儿冷却之后又可启动(开 几分钟停几分钟),则为过载保护器起作用,


  应检查:


  *电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器跳。


  *室外冷凝器是否太脏。如灰尘油污过多,则换热效果差,导致压力偏高。


  *安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60cm,后面至 少要有10cm。


  *高、低压阀门是否全部打开。


  *如曾换过过载,则检查型号是否正确。


  *如上述各项正常,则很可能为系统管路堵塞。


  b:如外机冷而压缩机不启动,则可能为压缩机电容,过载保器或压缩机坏,应具体检查。


  2):如压缩机电源线无输出,则为主控部分问题。