中国空调制冷设备论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

本站赞助商,制冷设备调剂商的网络名片,点击扫一扫,自动添加http://www.eszhileng.com
查看: 73|回复: 2

新风机组定义及控制

[复制链接]

180

主题

378

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34461
发表于 2019-11-9 09:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新风机组是一种提供新鲜空气的空调设备。工作原理是从室外抽取新鲜空气,并在除尘,除湿(或加湿),冷却(或加热)等后通过风扇送入室内。进入室内空间时,更换原有的室内空气。






定义


新风机组是一种提供新鲜空气的空调设备。在功能上,根据使用环境的要求,它可以实现恒定的温度和湿度或只是提供新鲜空气。除尘,除湿(或加湿),冷却(或加热)等功能可根据使用环境的需要确定,功能越完善,成本越高。






为了保证室内空气质量,室内空间配备集中式新风系统,供应新鲜空气和处理新鲜空气的主机称为新风机组。






控制


新风机组的控制包括:供气温度控制,供气相对湿度控制,防冻控制,CO2浓度控制和各种联锁内容。如果新风机组承受室内负荷(如直流机组),也应控制室内温度(或室内相对湿度)。






1.供气温度控制






供气温度控制是指指定的出口空气温度控制。其应用条件通常是新鲜空气单元用于满足室内卫生要求而不是承受室内负荷。因此,在整个控制时间内,其供气温度保持恒定是原则。由于冬季和夏季室内要求不同,冬季和夏季的供气温度应有不同的要求。也就是说,当新风机组的温度由固定供气控制时,全年有两个控制值:冬季控制值和夏季控制值。因此,必须考虑控制器的冬季和夏季条件的转换。






当控制供气温度时,通常在夏季控制冷盘管的水量,冬季控制热盘管的水量或蒸汽盘管的蒸汽流量。为了便于管理,温度传感器通常位于机组所在机房的供气管上。






2.室内温度控制






对于某些直流系统,新鲜空气不仅可以使环境符合卫生标准,还可以承受所有室内负荷。由于室内负荷可变,控制供气温度的方式不能满足室内要求(可能会出现过热或过冷)。因此,必须控制使用地点的温度。可以看出,此时温度传感器必须位于受控室的典型区域中。由于直流系统通常具有排气系统,因此将温度传感器安装在排气管中也是一种可行的方法,并考虑进行一些修改。






除直流系统外,新风机组通常与风机盘管一起使用。在一些项目中,由于各种原因(例如风机盘管的除湿能力限制等),新风机组承担了设计中的部分室内负荷。当处于设计状态时,该方法在根据供应空气控制新鲜空气单元的温度方面没有问题。但是当室外气候变化使室内热量平衡(如过渡季节的某个时间),如果连续控制供气温度,将不可避免地导致室内过冷(冷却水条件)或过热(加热水条件),此时应采用室内温度控制。因此,在这种情况下,全年运行应采用供气温度和室内温度的组合控制模式。
3.相对湿度控制






新风机组相对湿度控制的要点是选择湿度传感器的设定位置或控制参数,这与其加湿源和控制方式有关。






(1)蒸汽加湿






对于要求较高的场所,应根据受控湿度的要求自动调节蒸汽加湿。该方法要求在蒸汽加湿器之间使用调节阀(线性特性),PI控制器应用于调节器。由于该方法稳定性好,湿度传感器可以安装在机舱的供气管道中。






对于高层民用建筑的一般要求,也可以使用位置控制模式。以这种方式,可以使用位置加湿器(具有快速打开阀)和位置调节器,这有利于减少投资。






当使用双位置控制时,由于位置加湿器仅具有完全开关功能,如果湿度传感器仍然安装在供气管上,一旦加湿器完全开启,传感器将立即检测到湿度高于设定值并要求关闭阀门(因为常用加湿器的最大加湿量必须高于设计要求值);一旦加湿器关闭,传感器将立即检测到。湿度低于设定值并需要打开加湿器,这将不可避免地导致加湿阀的振荡操作,频繁动作和更短的使用寿命。显然,这种现象是由加湿器到出口管的范围内的湿容量太小引起的。因此,当蒸汽加湿器采用位置控制时,湿度传感器应位于典型的房间(区域)或相对湿度变化较小的位置,以增加湿度,防止加湿器的阀门开关动作从过于频繁和损坏。






(2)高压喷雾,超声波加湿和电加湿。






这三种方法都属于位置加湿模式。因此,其控制装置和传感器设置应类似于通过位置模式控制蒸汽加湿的情况。也就是说,控制器采用位置类型来控制加湿器的启动和停止(或切换),湿度传感器应位于典型的房间区域。






(3)循环水喷淋加湿






循环水喷雾润湿和高压喷雾加湿的处理是不同的。理论上,前者属于等长加湿,后者属于无露水加湿。如果位置控制器用于控制喷水泵的启动和停止,则设定原理类似于高压喷雾的设定原则。但在某些项目中,喷水泵本身并不能控制,而是与空调机组联锁启动和停止。为了控制加湿量,此时应将预热线圈设置在加湿器之前。如图4-41所示,该装置的空气处理过程如图4-42所示。通过控制预热盘管的加热,保证加湿器后机器的露点(L点是dN线的交点和_ = 80%-85%),以达到控制相对湿度的目的。






(4)二氧化碳(CO2)浓度控制






通常,新风机组的最大风量设计符合卫生要求(考虑到室内负荷的直流机组除外)。此时,房间数量被视为已满。在实际使用过程中,房间数量并不总是满的。当人数较少时,可以减少新鲜空气以节省能源。这种方法特别适用于办公楼中间使用的新型风扇盘管系统的一些小型会议室。






为了保证室内空气的基本质量,通常采用室内CO2浓度测量方法,如图4-43所示。每个房间都配有CO2浓度控制器,以控制新风分支上的电动空气阀的开度。同时,为了防止系统中的静压过大,在主供气管上安装静压控制器,以控制风扇的速度。因此,不仅会降低新风冷却负荷,而且还会降低风扇的能耗。






显然,该控制属于可变风量控制(稍后参见可变风量控制的细节)。目前,这种控制方法并未得到广泛应用。一个重要原因是CO2浓度控制器的产品不受欢迎(只有少数制造商生产)。在同时,该控制方法的投入较大,需要具体分析其综合经济效益。
5)防冻和互锁






在冬季室外设计温度低于0的区域,应考虑线圈的防冻问题。除了空调系统本身设计中应采取的预防措施外,还应在单位的电气和控制方面采取某些措施。






1)限制线圈电动阀的最小开度






只有当线圈选择满足要求时,才能限制线圈电动阀的最小开度。特别是对于双管系统中的冷热两用线圈,在设定最小开度后应保证最小水量Wmin。






2)设置防冻温度控制






这是防止线圈在操作期间冻结和破裂的另一措施。通常,温度传感器(控制器)可以安装在热水盘管的出口处(或线圈回流连接盒上)以测量回水温度。当测量值低至约5时,防冻控制器用于停止空调单元的操作并同时打开大型热水阀。






3)联锁新风阀






为防止线圈因过量冷空气渗入而冻结和开裂,新风阀应在设备停止时互锁。当装置启动时,它打开新鲜空气阀(通常首先打开空气阀,然后打开鼓风机,以防止空气阀的压力差太大而无法打开)。无论新风阀是打开还是关闭,上述防冻控制器始终正常工作。






除了空气室外,电动水阀,加湿器和喷淋泵应与风扇联锁。在冬季运行时,应在启动设备中的所有设备之前打开热水阀。

回复

使用道具 举报

16

主题

237

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34011
发表于 2019-11-10 06:06:27 | 显示全部楼层
有现实中的偶在这...不佩服.............佩服电影里的....
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

318

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34370
发表于 2020-3-26 16:04:48 | 显示全部楼层
回贴加1分,嘿嘿!又想加分的么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2020-6-1 01:57 , Processed in 0.178913 second(s), 6 queries , Gzip On, XCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表