大金商用空调分歧管组件安装说明书(二台/三台同时运转系统用)
<注意>
    本部件是二台/三台同时运转系统的室内外管道连接时,制冷剂管道的分歧部分所使用的分歧管组件。
    连接管道前请根据右表(衰1)来确认室内机数(2台或3台)和室外机的型号及使用的分歧管组件的型号。


构成部件
    下表(表2)中表示了组件的构成部件。


使用上的注意点
    1.本组件原则上应使分支后的配管(本组件—室内机之间)进行水平分支(公差在±20°以内),在不得已的场合可按下图的指示进行分支的设置。


    当倾斜角度大于20°时会造成制冷剂偏流,请绝对避免.


2.将主配管(本组件一室外机之间)与本组件连接时,请注意不要在连接处的附近弯曲主配管。
  不得不弯曲主配管时,请按右图确保直管部长度。
  直管部过短会造成制冷剂偏流。(端管形状时也同样处理)
3.分歧管的尺寸与室内外机配管尺寸不同的组合时,按右图所示,用附带的异径管接头来连接配管.  (端管形状时也同样处理)
4.制冷剂配管的气铡配管,液侧配管应用隔热件进行完全隔热。分歧管组件使用本组件附属的分歧管隔热件进行隔热。  (见右图)
    隔热件的粘合面应注意不要留有间隙,请用塑料胶带缠绕其中间部分.
5.从本组件到室内机(2台或3台)的分支配管长度应尽量相等。(最大长度差:10m以内)
6.从本组件到室内机的配管长度应尽量短。(最大长度:20m以内)
7.对于允许的制冷剂配管长度、允许的高度差,请参照室外机的铭牌、技术资料等。
8.配管的安装与拆下,请在主配管(室外机一本组件之间)施行。
9.请参照室内、外机组所带的安装说明书(制冷剂管道的项目)。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

已阅,继续!: 5.0
已阅,继续!: 5
  发表于 2014-8-22 23:27
回复

使用道具 举报

11

主题

127

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
23522
发表于 2018-8-16 10:55:35 | 显示全部楼层
晕倒`````不要造我的谣言哦~~小心我打你PP~~嘿嘿~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

349

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32891
发表于 2017-9-28 15:35:00 | 显示全部楼层
家用中央空调匹数与输出功率关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

85

主题

402

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
33057
发表于 2017-1-9 20:55:38 | 显示全部楼层
家用中央空调匹数与输出功率关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|中国空调制冷设备论坛 ( 苏ICP备16048160号-1 )

GMT+8, 2019-2-23 17:29 , Processed in 0.074351 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表